Ūdens skaitītājs ir uzstādīts vertikāli, bet nepieciešams horizontāli. Vai tas ir pamatoti?
Laba diena! Mūsu dzīvoklī ir uzstādīts vertikāls ūdens skaitītājs. Tagad notiek nākamā skaitītāja stāvokļa pārbaude, un mums tiek lūgts tos pārreģistrēt. dokumenti letes uzstādīšanas mainīšanai horizontālā stāvoklī.
Vai tā ir prasība? Kādi normatīvie dokumenti pie mums ved ūdens piegādātāju, nav izskaidrots. Cienītāji, lūdzu, sniedziet kvalificētu informāciju uz mūsu jautājumu. Paldies
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labvakar Jūs ne pārāk skaidri uzgleznojāt savu jautājumu. Kā es saprotu, jums tiek lūgts neaizstāt dokumentus skaitītāja mainīšanai horizontālā stāvoklī, bet nomainīt skaitītāju ar dizaina dokumentācijas maiņu?
Šāds vilnis ūdens sfēras darbinieku vidū svārstījās apmēram pirms 5 gadiem. Masveidā pārbaudītāji pieprasīja uzstādīt skaitītāju horizontāli. Viņu histērija ir saistīta ar faktu, ka dažas uzskaites ierīces, iespējams, nepareizi fiksē ūdens padevi vertikālā stāvoklī un apmēram 30 litrus mēnesī, atstāj dzīvokli, neņemot vērā. Nu, aptuvenus skaitļus, precīzi neatceros, bija daži santīmi. Tikmēr viņi ne vienmēr var pamatot savas prasības ar dokumentiem, ja mērierīces atbilst GOST.
Redzēsim, ko saka dokumenti. Īpaši apskatīju svaigos, domāju, ka varbūt kaut kas ir mainījies, bet nē:
1. Mēs skatāmies “Norādījumi skaitītāju izvēlei, uzstādīšanai un darbībai, kā arī siltuma, aukstā un karstā ūdens plūsmas kontrolei“, IV daļa -“ Prasības aukstā un karstā ūdens mērīšanas līdzekļiem dzīvokļos un to uzstādīšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā projektu izstrāde ”. Un šeit ir teikts: “saskaņā ar skaitītāju veida aprakstu tos var uzstādīt horizontālā un vertikālā stāvoklī”.
2. Vēl viens dokuments ir “SP 30.13330.2012 Iekšējā ūdens apgāde un ēku kanalizācija. SNiP 2.04.01-85 atjaunināts izdevums“. 7.2.6. Punkts, es citēju: “Karstā un aukstā ūdens skaitītāji jāuzstāda horizontālās cauruļvadu sekcijās. Ūdens skaitītājus ir atļauts uzstādīt uz vertikālām vai slīpām cauruļvadu sekcijām, ja šāda uzstādīšana ir paredzēta skaitītāja pasē.Novietojot dzīvokļa aukstā un karstā ūdens skaitītājus vertikālos cauruļvadu posmos, ir atļauts izmantot skaitītājus, kas atbilst A metroloģiskajai klasei (saskaņā ar pašreizējiem ūdens skaitītāju standartiem). ”
Tur jūs ejat. T. i. ir jāvadās pēc ierīces pasē (un parasti uz pašas ierīces) norādīšanas atbilstoši uzstādīšanas veidam:
1. Uzstādīšana tikai horizontālajā plaknē - “N”.
2. Vertikāls stiprinājums - “V”.
3. Patvaļīgi - “H, V”.
Tāpēc personīgi es vados no normatīvajiem dokumentiem, uzskatot kontrolieru prasības par nepiemērotām. Un, starp citu, sen, bet es redzēju līdzīgu jautājumu vienā no mājokļu un komunālo pakalpojumu reformas vietnēm, un tad eksperti arī atbildēja, ka šīs prasības nav saprātīgas un oficiāli pamatotas.