Vai ir iespējams ievietot koaksiālo skursteni 30 cm augstumā no zemes?

Aleksandrs
1
atbildi
251
skats

Labdien Mēs plānojam savienot divstāvu ķieģeļu māju ar pagrabu pie gāzesvada. Mēs izvēlējāmies vienas ķēdes gāzes katlu ar slēgtu sadedzināšanas kameru (katls atradīsies pagrabā). Radās problēma ar skursteņa izvēli.

Mēs vēlētos uzstādīt koaksiālo cauruli, bet maksimālais attālums gar mājas ārsienu no zemes līdz caurules asij ir 30 cm. Vai šajā situācijā ir kādi veidi, kā uzstādīt koaksiālo cauruli? Vai arī mums vajadzētu apsvērt citas iespējas?

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Aleksejs Dedjuļins
    Eksperts

    Labdien!

    Jūsu jautājums ir diezgan sarežģīts un drīzāk jāuzskata par projektu, bet jūs to mums nesniedzāt. Tajā pašā laikā šādam skursteņa izvietojumam normatīvajā dokumentācijā ir tikai ieteikuma raksturs.

    Tātad, saskaņā ar SP 42-101-2003 “Vispārīgi noteikumi gāzes sadales sistēmu projektēšanai un uzbūvei no metāla un polietilēna caurulēm”: “Dūmu kanālu atveres uz dzīvojamās ēkas fasādes, noņemot degšanas produktus no gāzes apkures iekārtām caur ārsienu, neuzstādot vertikālu kanālu, jānovieto saskaņā ar ražotāja uzstādītajām gāzi patērējošo ierīču uzstādīšanas instrukcijām, bet vismaz:

    - 2,0 m no zemes līmeņa;
    - 0,5 m horizontāli pret logiem, durvīm un atvērtajām ventilācijas atverēm (režģiem);
    - 0,5 m virs logu, durvju un ventilācijas režģu augšējās malas;
    - 1,0 m vertikāli pret logiem, ievietojot caurumus zem tiem.

    Norādītie attālumi neattiecas uz logu atvērumiem, kas piepildīti ar stikla blokiem. Kanālu atveru izvietošana uz ēku fasādēm nav atļauta. Mazākais attālums starp divām kanāla atverēm ēkas fasādē jāveic vismaz 1,0 m horizontāli un 2,0 m vertikāli. ”

    Šis ir PG 21 lietojums (konsultatīvs, nesaistošs). Kopumā mēs vēl neesam īsti izstrādājuši prasību kopumu koaksiālo skursteņu sistēmām, ir daudz nepilnību. Atšķirībā no stingrām vertikālām prasībām.

    Varu teikt, ka jūsu projekts, visticamāk, tiks iegriezts pumpurī ugunsdrošības neievērošanas dēļ. Šeit ir jāskatās reģionālā līmenī un jākonsultējas ar konkrētas gāzes ekonomikas inženieriem.Lai gan es personīgi arī nesaprotu, kā jūs pasargāsit skursteni no gružu, sala, sniega noplūdes, bērnu, mājdzīvnieku un citu lietu nokļūšanas 30 cm attālumā no zemes.

    Būs nepieciešami arī aerodinamiskie aprēķini, tie arī var kļūt par pamatu neveiksmēm. Bet šeit es esmu jums mierīgs, jo tādu darbu kā gāzes katla uzstādīšana veic speciālisti ar shēmas apstiprināšanu un apstiprināšanu, kuru izstrādā arī persona ar tehnisko sagatavotību.

    Bija vēl viens jautājums, kas mani sargāja. Ir jautājumi par katlu telpas izvietojumu, un saskaņā ar projektēšanas dokumentāciju ir arī noteiktas prasības. Istabas lielums, loga klātbūtne, pat ja mēs runājam par pagrabu (starp citu, salīdzinoši nesen tika atļauts aprīkot katlu telpas šāda veida telpās). Bet atkal ir ļoti maz informācijas par šo jautājumu. Jums vajadzētu doties uz gāzes ekonomiku dzīvesvietā, ņemot vērā mājas projekta dokumentāciju un aptuvenu katlu telpas shēmu, skursteņa izeju, konsultējieties.