Ko darīt, ja akumulatora ieeja ir no apakšas, bet izeja - no augšas?
Lielākajā daļā apkures loku tiek parādīts, ka ieeja radiatorā atrodas radiatora augšpusē, bet izeja - otrā pusē (piemēram, Ļeņingrada no apakšas). Bet es redzēju citu shēmu - ļoti reti, bet kas man šķita ļoti interesanta. Proti - ieeja radiatora apakšējā daļā, un izeja uz augšējo otrā pusē. Man šķita, ka šajā shēmā darbojas vairākas fiziskās īpašības:
- Karstais ūdens izslēdz aukstu ūdeni.
- Ūdens padeve no apakšas izspiež gaisu.
Sakiet man, vai ir kāda lietderība un pieredze šādas shēmas piemērošanā? Es to tiešām novērtētu.
Pievienotie attēli:
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labdien, Andrejs.
Visu cieņu, jūs sajaucat iespējas radiatoru savienošanai ar apkures loku. Ļeņingradka nav radiatoru savienošanas princips, bet gan viencaurules apkures sistēma. Attēlā, kuru pievienojāt divu cauruļu sistēmai, skaidrības labad apskatiet 1. shēmu un salīdziniet tās.
Ja jūs pievēršat uzmanību, jūsu atgriešanās caurule iet atsevišķā stāvvadā, un Ļeņingradā padeves / atgriešanas caurule ir piesaistīta vienai caurulei. Dzesēšanas šķidrums plūst no viena radiatora uz otru un tā tālāk, līdz tas atkal atgriežas katlā.
Jūsu piedāvātā apkures sistēma tiek uzskatīta par efektīvāku. Tas ļauj pielāgot katra radiatora temperatūras režīmu pretstatā viencaurules radiatora temperatūrai. Objektivitātes labad ir vērts atzīmēt: viencaurules var noregulēt arī, izmantojot apvada ierīci. Izvēloties mājas apkures sistēmu, ir svarīgi ņemt vērā viena stāva platību, ja viencaurulei nevajadzētu pārsniegt 100 m2.
Mēs atgriežamies pie 1. shēmas un skaidri redzam trūkumus. 1-3 radiatori vienmēr būs ugunīgi, 4–6 optimālas temperatūras, bet 7–8 aukstākie. Tā rezultātā, lai uzturētu komfortablus apstākļus telpās ar radiatoriem 7-8, katls ir jāieslēdz ar lielāku jaudu, tomēr telpās ar 1.-3. Radiatoru tas būs tik karsts, ka jums ir jāatver logi. Gāzes patēriņa racionalitāte nav augstākajā līmenī.
Tagad pāriesim pie radiatoru pieslēgšanas.
Jūs ne pārāk labi saprotat principu. Apsildāms ūdens izplešas, kas noved pie tā pārvietošanās caur caurulēm, dzesēšanas ūdens ar gravitācijas spēku nonāk atpakaļ katlā, iegūstot dabisku cirkulāciju.Pareizi atkārtojiet likumu, tikai piemēro praksē, tieši pretēji. Jebkurā gadījumā gaiss paceļas neatkarīgi no tā, kā radiatori ir savienoti. Tāpēc gaisa nezāļu krāni vienmēr ir uzstādīti akumulatora augšējā kreisajā vai labajā stūrī.
Par radiatoru efektivitāti atkarībā no to savienojuma. Principiāli sadalīts divos veidos: vienvirziena (2. shēma) un divvirzienu savienojums (3. shēma). Kā redzat, jūsu piedāvātā savienojuma efektivitāte ir 80%. Maksimālais 100% tikai ar līdzīgu iespēju, tieši otrādi.
Rezultātā. Apkures sistēma jūsu kontūrā ir pareiza, un radiatoru savienojums nav izvēlēts optimālākais.