Sadalīto sistēmu sauc par POLARIS, tā ir apmēram 5 gadus veca. Karstās sezonas sākumā tas tika notīrīts un spiediens pārbaudīts.

Tomēr tika atklāta nepareiza darbība: darbības laikā pēc diezgan ilga laika ventilators izslēdzas, un kompresors turpina strādāt ar pieaugošu troksni. Turklāt, jo zemāks T, jo ātrāk tas notiek! Jautājums ir - vai nedarbojas kompresora izslēgšanas relejs vai ventilatora termiskais drošinātājs darbojas? Ar parasto darbības laiku nepietiek, lai telpu pilnībā atdzesētu.

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Aleksejs Dedjuļins
    Eksperts

    Labdien

    Pirmkārt, pārbaudiet iestatījumus, iespējams, jūs pats esat iestatījis darbības režīmu, kurā ventilators izslēdzas. Piemēram, “Miega” režīmā ventilators izslēdzas pēc 6 stundām pēc gaisa kondicioniera ieslēgšanas, “Sausa” režīmā - pēc 1–2 stundām. Vislabākais variants ir atiestatīt visus sadalītos sistēmas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumiem. Visiem POLARIS modeļiem tas tiek darīts tāpat: nospiežot tālvadības pults pogu Reset.

    Ja problēma atkārtojas pēc atkārtotas palaišanas, šādai gaisa kondicionētāja rīcībai var būt vairāki iemesli:

    1. Nestabila temperatūras sensora darbība. Sadalītās sistēmas vadības bloks no sensora nesaņem apkārtējās temperatūras datus, tāpēc izslēdz ventilatoru. Šādu darbības traucējumu ir grūti precīzi noteikt: ar nestrādājošu sensoru ventilators izslēdzas pēc 1-2 minūtēm pēc ierīces ieslēgšanas, un jūsu izslēgšana notiek pēc ilga laika, t.i. sensors pamatā darbojas.

    2. Problēmas ar vadības bloku. Es nevēlos tevi izjaukt, bet tavi aprakstītie simptomi ir raksturīgi šim konkrētajam iedalījumam. Ja vadības bloks nedarbojas, šķiet, ka darbojas gaisa kondicionieris, taču tas uzvedas savādi: ventilators ieslēdzas / izslēdzas, tiek aktivizēta kompresora aizsardzība, indikatori mirgo utt. Pārkāpumu var diagnosticēt, pārbaudot visus mikroshēmas “ierakstus”. Ja tiek konstatēta kļūme, tiek veikta mirgošana vai vadības ierīces pilnīga nomaiņa.

    Jebkurā gadījumā jūsu pieņēmumi par nestrādājošu kompresora izslēgšanas releju vai izslēgtu ventilatora termisko drošinātāju nav cēloņi, bet gan darbības traucējumu sekas.