Spiediena kritumi ūdens apgādes sistēmā (aku + sūknis “Aquarius”)

Īvāns
1
atbildi
309
skati

Sveicieni! Jau piecus gadus centrbēdzes sūknis “Aquarius” (modeli neatceros, jauda ir aptuveni 1 kW) manā akā atrodas jau labu laiku, ar to pietika visam, bet izslēgšanas brīdī manometrs rādīja 3,2–3,5 atm.

Pēdējā laikā spiediena vairs nav. T. i. Tas iegūst tādu pašu 3,2-3,5 atm, tad, atverot krānu, spiediens sāk samazināties ļoti drīz, no dušas plūst vāja straume. Tajā pašā laikā urbumā esošais sūknis rosās, motors darbojas, bet plūsma no krāna ir tik tikko iespējama. Aizverot krānu, spiediens atkal palielinās, bet ne tik ātri kā iepriekš. Ar ko tas varētu būt saistīts? Paldies par atbildēm!

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Nikolajs Fedorenko
    Eksperts

    Labdien Var tikt samazināta cauruļvadu sistēmas necaurlaidība vai palielināties hidrauliskā pretestība, ko izraisa filtra aizsērēšana. Ja vizuāla pārbaude to neapstiprina, tad akā nav pietiekami daudz ūdens (tas ir, tā plūsmas ātrums ir samazinājies siltācijas dēļ). Šī situācija sūknim ir ļoti bīstama - tas var neizdoties. Ja tas ir precīzi spiediena krituma iemesls, sūkņa sabrukšanas risku samazina, uzstādot spiediena slēdzi ar aizsardzību pret sausu darbību.