Keperluan untuk sistem APS bangunan 14 tingkat
Selamat petang Ibu bapa saya tinggal di sebuah bangunan 14 tingkat - titik pembinaan pada tahun 1975 di daerah Krasnoselsky di St Petersburg. Rumah itu tidak berfungsi sistem APS.
Rumah ini mempunyai dapur gas dan tingkap yang hampir ditutup sepenuhnya di ruang bawah tanah. Ibu bapa-jurutera percaya bahawa keselamatan bangunan tinggi dikompromikan. Mereka menulis kepada Kanun Jenayah - tidak ada respons. Tolong beritahu saya di mana dokumen semasa anda boleh mendapatkan keterangan - apakah sistem pengudaraan, keselamatan di bangunan kediaman 14 tingkat pada tahun 1975 dengan dapur gas.
Organisasi apa yang boleh saya hubungi untuk melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan mengenai keselamatan rumah? Organisasi mana yang harus saya hubungi untuk memulihkan keadaan yang diperlukan untuk keselamatan rumah? Terima kasih
Helo. Anda memerlukan dokumen yang termasuk dalam daftar Keputusan No. 1521, norma dan peraturan wajib yang memastikan pematuhan dengan Peraturan Teknikal Keselamatan Bangunan:
1. SNiP 31-01-2003 "Bangunan multi-apartmen kediaman", perenggan 4.5-4.7
2. SP 60.13330.2012 “SNiP 41-01-2003“ Pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara ”.
3. SP 62.13330.2011 “SNiP 42-01-2012“ Sistem pengedaran gas ”.
Serta dokumen lain:
1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - mengenai keselamatan kebakaran bangunan.
2. ПП 70 870 - ТР keselamatan rangkaian pengedaran gas.
3. SP 402.1325800.2018 - peraturan untuk reka bentuk penggunaan gas.
4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 - peraturan yang melindungi sistem kebakaran.
5. SP 402.1325800.2018 - “Bangunan kediaman. Peraturan untuk reka bentuk sistem penggunaan gas. "
6. Undang-undang Persekutuan No. 123 - "Peraturan Teknikal mengenai Keperluan Keselamatan Kebakaran".
7. PP No. 390— "Mengenai rejim keselamatan kebakaran".
Anda boleh dipandu oleh dokumen-dokumen ini semasa anda menulis permohonan berulang ke Kanun Jenayah.
—
"Apa yang seharusnya menjadi sistem pengudaraan dan keselamatan di bangunan kediaman 14 tingkat pada tahun 1975 dengan kompor gas" - tidak. Sekarang MKD, sebagai peraturan, jangan gasifikasi di atas 28 meter dengan pengecualian yang jarang berlaku. Ya, anda tidak memerlukannya, syarat untuk MKD, yang diberikan kepada anda di atas, sudah cukup. Anda boleh dipandu oleh ketentuan umum, cukup mencukupi.
Adapun Kanun Jenayah. Saya cadangkan anda menulis dalam Kod Jenayah pernyataan lain yang ditujukan kepada kepala dan menunjukkan senarai dokumen peraturan yang dipandu oleh permintaan anda. Anda perlu menulis dalam 2 salinan dan pastikan anda mendapat pengesahan penerimaan permohonan anda.Sekiranya anda belum dijawab atau ditolak, anda mempunyai 2 cara:
1. Lakukan pemeriksaan bebas, atau hubungi pihak berkuasa keselamatan kebakaran yang bertanggungjawab.
2. Mengadu kepada Inspektorat Perumahan, Perkhidmatan Persekutuan untuk Pengawasan Perlindungan Hak Pengguna dan Kesejahteraan Manusia, pejabat pendakwa raya (pilih di mana anda berada) bahawa wakil-wakil KUHP tidak mahu berkomunikasi dengan anda atau melanggar sesuatu (lampirkan salinan pernyataan dan tindak balas Kanun Jenayah, jika ada).
Pada prinsipnya, satu tidak mengganggu yang lain, anda boleh menggunakan kedua-dua pilihan tersebut. Sebagai peraturan, di mahkamah tuntutan tersebut dipenuhi. Tetapi, sebahagian besar peraturan hanya berlaku untuk bangunan baru, yang dibina semula dan diubahsuai. Sebaliknya, APS asas boleh dipasang pada bila-bila masa.
Ngomong-ngomong, baik pulih dilakukan di kawasan yang berbeza dari Persekutuan Rusia dengan kekerapan 10-25 tahun. Ini tidak normatif, tetapi tetap anda mesti mempunyai tarikh perkiraan ketika acara itu dirancang, terutama menurut komunikasi yang ada di rumah.
Jangan ragu untuk menghubungi pihak berkuasa, namun demikian, tulis dan kirimkan semula permohonan berulang ke Kanun Jenayah dan aturkan sebagaimana mestinya.