Redupkan cahaya di dalam rumah semasa anda menghidupkan sistem air
Salam untuk semua. Dandang Galan, tangki air Ariston, dan pam air Alco dipasang di rumah negara.
Sebelum beralih ke Mosenergo (yang menjadi sebahagian daripada Moscow baru), semuanya berfungsi tanpa komen. Sekarang apabila anda menghidupkan dandang atau tangki, pencahayaan semakin redup, dan pam berfungsi tanpa mematikan. Kuasa yang diperuntukkan ialah 8 kW, dandang adalah 6 kW, tangki adalah 2.5 kW. Kami tidak menghidupkannya pada masa yang sama.
Apa yang perlu dilakukan agar semuanya berfungsi sebagaimana mestinya? Terima kasih terlebih dahulu.
Komen Pelawat
Tambahkan komen
"Gejala" agak pelik. Ia kelihatan seperti voltan rendah, tetapi tidak jelas bagaimana ini disebabkan oleh perubahan pembekal elektrik - peralatannya tetap sama. Dan penyertaan pemanas air simpanan dengan kekuatan 2.5 kW, secara teori, tidak boleh disia-siakan begitu saja.
Untuk memperjelas keadaan, perlu, untuk permulaan, mengukur voltan input: kali pertama tanpa beban, yang kedua - apabila pencahayaan redup. Menurut GOST, voltan input mestilah 230 V plus / minus 10%. Sekiranya lebih rendah, ini adalah alasan untuk mengadu kepada syarikat penjualan tenaga. Secara amnya, ini tidak biasa di pondok musim panas, kerana rangkaian yang sudah usang dan bukan teknikal. Anda boleh menunggu jawapan untuk masa yang lama - penyusun jaringan akan menyalahkan semua yang ada di rangkaian dalaman di dachas anda, dan koperasi pondok musim panas - sebaliknya, pada rangkaian pencawang dan tulang belakang.
Sekiranya voltan input normal, ada kemungkinan kenalan pada pemutus litar input terbakar. Periksa kebolehgunaannya atau ganti dengan yang baru. Ini bukan pilihan yang sangat mungkin, tetapi tidak boleh dikesampingkan.
Tanpa melepaskan perjuangan untuk bekalan elektrik dengan kualiti yang tepat, adalah mungkin, sementara ada perdebatan dan proses pengadilan, untuk menyelesaikan masalah ini secara lokal. Letakkan penstabil dengan 10 kW (atau lebih). Oleh kerana masalahnya bukan kebisingan impuls, tetapi sebaliknya, penurunan voltan jangka panjang, anda boleh mendapatkannya dengan pilihan termurah dengan kelajuan rendah - peranti elektromekanik atau geganti.
Selamat petang, Victor. Perubahan pembekal hanya dapat menjelaskan "fenomena".
Izinkan saya menjelaskan: Mosenergo, setelah menerima rangkaian, memerintahkan untuk memeriksa rangkaian untuk kakitangan talian.Pekerja pencawang, setelah memeriksa pencawang pondok musim panas anda, mendapati pada pengubah voltan pengatur dibawa ke kedudukannya yang melampau - ia sepadan dengan peningkatan voltan. Oleh itu, ansapf dipindahkan oleh pemilik sebelumnya untuk memastikan voltan yang dapat diterima di pondok terpencil. Sekiranya anda mengadu, alat yang sesuai akan tiba di udara. Setelah mengetahui relevannya aduan anda, mereka akan meminta pencawang untuk mengembalikan "status quo" dari pertukaran tersebut.
Anda akan menunggu lama. Lihat apakah ada gelung tanah di bawah pintu masuk ke rumah negara anda. Sekiranya tidak, pasangkannya. Langkah demi langkah bagaimana melakukannya dicat dengan baik di sini.
Dianjurkan juga untuk mencari pembumian wayar sifar berulang di atas talian pengedaran pondok musim panas anda. Lereng tanah harus diikuti pada selang 200 meter. Mereka dibuat dengan batang dawai D10 - melampirkan gambar umum pada komen (penurunan kait kiri bawah harus bermula dengan wayar). Sekiranya tidak ada cerun pembumian, mereka harus dipasang oleh pemilik garis atas.
Salah satu tugas pembumian berulang adalah "mengembalikan" potensi sifar ke wayar sifar. Sekiranya terdapat ketidakseimbangan fasa pada garis atas - beban yang tidak seimbang - maka pembumian menyelamatkan keadaan dengan "menaikkan voltan." Saya tidak akan menerangkan teori - bagi orang yang tidak bersedia akan sukar.
Adalah buruk bahawa anda tidak mematuhi had 8 kilo - di antara peralatan yang disenaraikan tidak ada lampu, dapur elektrik, peti sejuk, atau alat lain yang diterima umum. Anda tidak memasak teh dipertaruhkan?