Bolehkah saya menggunakan corugation semasa memasang lajur gas?
Selamat hari! Tolong beritahu saya adakah mungkin menggunakan paip beralun semasa memasang pengudaraan tiang gas? Atau adakah ia dilarang?
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Selamat hari! Tolong beritahu saya adakah mungkin menggunakan paip beralun semasa memasang pengudaraan tiang gas? Atau adakah ia dilarang?
Helo. Secara umum, penggunaan paip beralun untuk geyser tidak dilarang di tingkat perundangan, dengan tunduk pada peraturan berikut:
1. Bahan mesti tahan panas hingga 200 darjah dengan bebas.
2. Diameter paip beralun mestilah lebih besar daripada paip keluar.
3. Bahagian paip yang memanjang secara menegak dari ukuran 30 cm dengan tidak lebih dari 3 titik putaran.
4. Tidak ada penarikan ke tempat tinggal.
5. Jurang antara dinding dan paip dari tahap mudah terbakarnya.
Tetapi mengenai peralihan yang diperbuat daripada pelbagai bahan dan kaitan penggunaannya:
1. Keluli tahan karat, bergelombang, dengan ketebalan dinding 0.12 - 1 mm. Ia menahan persekitaran yang agresif dan menahan suhu hingga 900 darjah.
2. Pengaliran aluminium. Mereka tidak memujinya, mereka mengatakan bahawa dia akan cepat habis, walaupun pendedahan suhu sekitar 500 darjah.
3. Bergelombang bergalvani. mengekalkan suhu 600 darjah, dibenarkan pemasangan pada pemanas air bersuhu tinggi dan suhu rendah.
Harap maklum bahawa, walaupun tidak ada keperluan perundangan, pada tingkat umum, di wilayah ini, penyedia sumber anda hanya boleh membenarkan paip digunakan sesuai dengan peraturan tempatan, dalam bentuk keluli tahan karat padat atau produk keluli tergalvani. Lebih baik menjelaskan masalah ini terlebih dahulu dalam perkhidmatan gas. Semoga berjaya