Bagaimana cara menghilangkan bau dari paip kipas di apartmen?

Tatyana
2
jawapannya
411
pandangan

Helo. Plotnya ini - saya membeli sebuah pangsapuri di bangunan baru di tingkat 15 bangunan kediaman 17 tingkat. Rumah ini ditugaskan pada tahun 2014. Semasa memasang sistem paip pembetung (memasang mangkuk tandas dan bilik mandi) dari paip kipas ke pendawaian paip, dan dengan sewajarnya ke apartmen, udara ditiup (bertiup seperti pengering rambut).

Setelah menghubungi Kanun Jenayah dan memeriksa paip kipas menggunakan kamera video, mereka memberikan kesimpulan yang mana paip kipas berada dalam keadaan baik. Menurut pakar Kanun Jenayah: "udara dari paip kipas mesti ditiup ke dalam apartemen". Namun, seperti yang anda fahami, akibat meniup udara ke pangsapuri dari paip kipas di apartmen terdapat bau yang tidak menyenangkan.

Atas cadangan Kanun Jenayah, injap periksa dipasang pada perutean paip yang berasal dari paip kipas, dan kunci hidraulik dengan jumlah besar diganti di dalam tab mandi. Namun, kerja tambahan yang dilakukan tidak membawa hasil yang diinginkan. Pangsapuri masih mempunyai bau. Kanun Jenayah menolak tanggungjawab, memberikan kesimpulan mengenai kebolehgunaan paip kipas. Menurut tukang paip, sistem kumbahan di bilik mandi apartmen dipasang dengan betul - sesak paip tidak pecah.

Memandangkan perkara di atas, saya meminta pertolongan daripada orang yang pernah menghadapi perkara ini. Adakah benar bahawa di tingkat atas bangunan bertingkat, udara dari paip kipas harus ditiup ke dalam apartmen? Apa yang boleh menjadi sebab kekurangan ekzos dari apartmen dan menghembuskan udara dari paip kipas ke dalam apartmen?

Komen Pelawat
  1. Ahli
    Alexey Dedyulin
    Ahli

    Helo. Dengan kesimpulan pakar ini, semestinya tidak ada bau di pangsapuri. Sekiranya mereka berada, maka tidak semuanya diperiksa, hanya kerana mereka tidak akan muncul. Contohnya, isi tandas yang memerah, melewati saluran pembuangan air, mewujudkan zon pecah. Udara akan cenderung ke kawasan ini dari semua sisi. Dalam kes ini, udara dari bumbung akan segera memasuki paip kipas dan tekanan akan seimbang. Udara tidak boleh ditiup ke dalam apartmen.

    Pangsapuri anda diinsuranskan dua kali ganda kerana bau dari pembetung, kerana terdapat juga injap periksa. Apabila vakum muncul, ia langsung menghisap udara, kemudian ditutup dan tidak ada bau yang masuk ke dalam apartmen. Kegagalan memenuhi fungsinya menunjukkan pengoperasiannya yang tidak betul.

    Sekiranya paip kipas dibawa ke bumbung, tidak tersumbat dan beroperasi sepenuhnya, maka mungkin alasannya adalah:

    1. Kebocoran sendi yang dilengkapi dengan gasket getah.
    2. Periksa ketegangan dengan ketat dengan paip pembuangan.
    3. Mungkin terdapat mikrokrak di dalam paip.
    4. Tidak mematuhi cerun paip pembetung.

    Mungkin terdapat pangsapuri yang tidak berpenghuni di rumah di mana kelengkapan paip belum dipasang, dan tidak ada palam pada cabang riser. Atas sebab ini, udara memasuki sistem dan bergegas ke atas. Keinginan ini juga memprovokasi penampilan bau yang tidak menyenangkan. Apabila tidak ada selekoh terbuka, tidak akan ada kesan seperti itu.

    Foto yang dilampirkan:
  2. Andrey

    Helo Masalahnya serupa - juga bangunan baru, tetapi belum ada paip, dan paip sudah dipasang. Oleh itu, udara berbau meniup dari pembetung, tetapi sebaik sahaja anda membuka tingkap, draf segera muncul di pembetung.

Kolam Renang

Pam

Memanaskan badan