Di mana saya boleh mendapatkan garis panduan pemasangan cerobong sepaksi?
Helo. Saya ditawarkan untuk meletakkan cerobong sepaksi (mendatar) untuk dandang gas (tingkat 1 sebuah rumah dua tingkat dengan loteng). Menurut norma-norma (SP), untuk cerobong asap anda memerlukan 500 mm di atas bumbung, tidak ada satupun dari standard yang saya temukan pengecualian untuk cerobong sepaksi.
Adakah terdapat dokumen yang dapat disampaikan kepada anggota bomba dan pekerja gas? Terima kasih
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Helo.
Mengenai standard dan SNiP yang tepat - anda perlu menghubungi pakar yang akan menyusun projek dengan mengambil kira semua peraturan yang ada. Tambahan, pekerja gas yang sama boleh mendapatkan nasihat.
Pada SNiP saya dapat memberikan gambarajah ringkas sebagai contoh.
Selamat petang Terdapat dokumen normatif untuk cerobong sepaksi, walaupun masih terapung, disyorkan, namun demikian, ia wujud dan terletak di usaha sama, yang mungkin anda sudah kaji lebih dari sekali, hanya tidak memperhatikan aplikasinya.
SP 42-101-2003 "Ketentuan umum untuk reka bentuk dan pembinaan sistem pengedaran gas dari paip logam dan polietilena" - ini dia, ini adalah dokumen yang rumit, kita melihat Lampiran "G".
Dalam perenggan D.20 kita membaca bahawa penarikan produk pembakaran melalui dinding luaran tanpa saluran menegak diizinkan jika ada ruang pembakaran tertutup dan alat untuk mengeluarkan paksa produk ini ke atmosfera.
D.21 - di sini kita diberitahu bahawa sangat mustahak untuk mengikuti arahan untuk memasang peralatan menggunakan gas perusahaan yang mengeluarkan struktur (secara semula jadi, mempunyai semua sijil), namun, perhatian! Mematuhi piawaian wajib berikut:
“ - 2.0 m dari aras tanah;
- 0,5 m melintang ke tingkap, pintu dan lubang terbuka (grilles);
- 0,5 m di atas tepi atas tingkap, pintu dan kisi pengudaraan;
- 1,0 m secara menegak ke tingkap ketika meletakkan lubang di bawahnya.
Jarak yang ditunjukkan tidak berlaku untuk bukaan tingkap yang diisi dengan bongkah kaca. Penempatan bukaan saluran di fasad bangunan di bawah gril pengudaraan tidak dibenarkan. Jarak terkecil antara bukaan dua saluran pada fasad bangunan harus ditempuh sekurang-kurangnya 1,0 m melintang dan 2,0 m secara menegak.Semasa meletakkan saluran asap di bawah kanopi, balkoni dan sudut bumbung bangunan, saluran tersebut harus melampaui bulatan yang dijelaskan oleh jejari R (Gambar D.2).
“