Bagaimana jika input ke bateri dari bawah dan output dari atas?
Di kebanyakan rangkaian pemanasan ditunjukkan bahawa pintu masuk ke radiator berada di bahagian atas radiator, dan pintu keluar berada di sisi lain (seperti Leningrad dari bawah). Tetapi saya melihat skema lain - sangat jarang berlaku, tetapi nampaknya sangat menarik bagi saya. Yaitu - pintu masuk ke bahagian bawah radiator, dan jalan keluar ke bahagian atas di sisi lain. Saya nampak dalam skema ini beberapa kualiti fizikal berfungsi:
- Air panas menggantikan air sejuk.
- Bekalan air dari bawah menggantikan udara.
Beritahu saya, apakah ada kesesuaian dan pengalaman dalam menerapkan skema tersebut? Saya sangat menghargainya.
Gambar yang dilampirkan:
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Selamat petang, Andrey.
Dengan segala hormatnya, anda mengelirukan pilihan untuk menyambungkan radiator dengan litar pemanasan. Leningradka bukan prinsip menghubungkan radiator, tetapi sistem pemanasan satu paip. Dalam gambar yang anda pasangkan pada sistem dua paip, untuk kejelasan, lihat skema 1 dan bandingkan.
Sekiranya anda memberi perhatian, paip pemulangan anda masuk dalam riser yang berasingan, dan di Leningrad paip umpan / balik diikat pada satu paip. Penyejuk mengalir dari satu radiator ke radiator yang lain dan seterusnya sehingga ia kembali ke dandang.
Sistem pemanasan yang dicadangkan oleh anda dianggap lebih cekap. Ini membolehkan anda menyesuaikan rejim suhu setiap radiator individu berbanding dengan satu tiub tunggal. Demi objektiviti, perlu diperhatikan: tiub tunggal juga dapat disesuaikan menggunakan peranti pintasan. Semasa memilih sistem pemanasan rumah, penting untuk mempertimbangkan luas satu tingkat, kerana satu paip tidak boleh melebihi 100 m2.
Kami kembali ke skema 1 dan melihat kekurangannya dengan jelas. Radiator 1-3 akan sentiasa berapi-api, 4-6 suhu optimum, tetapi 7-8 paling sejuk. Akibatnya, untuk menjaga keadaan yang selesa di ruangan dengan radiator 7-8, perlu menghidupkan dandang dengan daya yang lebih tinggi, namun, di bilik dengan radiator 1-3 akan menjadi sangat panas sehingga anda harus membuka tingkap. Rasional penggunaan gas tidak berada pada tahap tertinggi.
Sekarang mari kita beralih ke penyambungan radiator.
Anda tidak begitu memahami prinsipnya. Air pemanasan mengembang, yang mengarah ke pergerakannya melalui paip, air penyejuk secara graviti mengikuti kembali ke dandang, dan akibatnya ada peredaran semula jadi.Menghasilkan undang-undang dengan betul, hanya diterapkan dalam praktik, sebaliknya. Bagaimanapun, udara naik, tanpa mengira bagaimana radiator disambungkan. Oleh itu, paip untuk lalang udara selalu dipasang di sudut kiri atau kanan atas bateri.
Mengenai kecekapan radiator, bergantung pada sambungannya. Secara asasnya dibahagikan kepada dua jenis: satu arah (skema 2) dan hubungan dua hala (skema 3). Seperti yang anda lihat, kecekapan sambungan yang anda cadangkan adalah 80%. Maksimum 100% hanya dengan pilihan yang serupa sebaliknya.
Kesannya. Sistem pemanasan di litar anda betul, dan sambungan radiator tidak dipilih yang paling optimum.