Bolehkah saya memanjangkan saluran penghawa dingin lantai dan menyambungkannya ke pengudaraan siling?
Selamat petang Tolong beritahu saya adakah mungkin untuk memanjangkan saluran penghawa dingin lantai dan menghubungkannya ke pengudaraan siling (ketinggian 3 meter). Adakah beban berlebihan menyukarkan operasi peranti? Terima kasih atas jawapannya.
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Helo Pengeluar monoblock penyejuk tidak mengesyorkan memperbanyakkan pengaliran kilang kerana peningkatan beban pada pemampat, yang menyebabkan penurunan daya dan keausan peralatan pramatang.
Dalam praktiknya, memperpanjang peleburan dengan 1-2 meter, sebagai peraturan, sedikit mempengaruhi prestasi penghawa dingin, terutama jika saluran tidak memiliki selekoh tajam dan melewati garis lurus. Semasa memanjangkan paip beralun hingga 1 meter, lebih baik menggunakan paip dengan diameter yang sama dengan yang kilang untuk membina. Apabila memanjang lebih dari 1 meter, paip yang boleh ditumpuk dengan diameter lebih kecil daripada yang utama harus diutamakan. Ini akan mengimbangi kehilangan tekanan. Untuk menyambungkan paip, penyesuai khas digunakan. Sekiranya boleh, untuk mengurangkan kehilangan haba, lebih baik tidak menambah panjang peleburan, tetapi ganti sepenuhnya dengan yang lebih lama.
Penyingkiran udara panas dari penghawa dingin bergerak ke sistem pengudaraan boleh dilakukan dengan syarat berikut:
1) panjang saluran udara tidak melebihi 5-6 meter;
2) diameter pengudaraan dan paip beralun adalah sama, yang membolehkan anda membuat pemasangan yang ketat;
3) perkara yang paling penting - pengudaraan berada dalam keadaan baik, diservis dan dibersihkan secara berkala.