Bagaimana memilih paip pnd untuk melengkapkan pangkalan bekalan air dari telaga (650m)?

Sergey
1
jawapannya
202
daripada melihat

Helo. Saya akan meletakkan paip dari telaga ke pangkalan. Jarak - 650 m. Tiga cawangan. Pengguna maksimum (KRS) pada segmen terjauh - dari 1100 hingga 3600 m3 sebulan, apabila pengguna meningkat. Jumlah penggunaan dari 1400 hingga 3900 m3 sebulan.

Berapa diameter dan ketebalan paip yang anda cadangkan? Saya akan berterima kasih atas jawapannya!

Komen Pelawat
  1. Ahli
    Nikolay Fedorenko
    Ahli

    Helo Malangnya, anda telah memberikan sedikit data input untuk menunjukkan petunjuk yang lebih tepat mengenai diameter dan ketebalan paip HDPE untuk saluran paip anda.

    Berdasarkan data yang anda berikan, anda boleh menganggap bahawa paip dengan diameter (luaran) 160 mm dan ketebalan dinding sekurang-kurangnya 14 mm akan mencukupi. Saya menasihati anda dengan margin, kerana perbezaan ketinggian tidak ditunjukkan, serta tekanan yang akan dipertahankan di saluran air. PND tenaga kerja 160 mm diameter luaran dan ketebalan dinding akan menahan tekanan 16 atm. dan mampu membekalkan air dalam jumlah yang betul.

Kolam Renang

Pam

Memanaskan badan