Masalah dengan tekanan semasa operasi pam TSRm-158A

Alexander
1
jawapannya
243
daripada melihat

Helo Kisahnya seperti itu. Terdapat pam ТСРм-158А dan pengawal tekanan elektronik EPS-16 yang dihasilkan oleh "Pumps plus equipment", Kharkov. Pengawal berdiri kira-kira 2.5 m di atas pam.Pipa penghisap dan tekanan ke pengawal adalah plastik 50 mm. Pendawaian rumah juga adalah paip plastik 20 mm. titik tertinggi 2.5 m di atas alat kawalan. Mengikut arahan dan keterangan pengawal, ia mesti memastikan pengoperasian sistem bekalan air di rumah sebagai stesen pam domestik yang lengkap. Semasa menggunakan air sejuk, inilah yang berlaku.

Pam menghasilkan tekanan mati sekitar 2.2 MPa, pengaktifan berlaku pada tekanan sekitar 1.1 MPa. Pam menghidupkan dan mematikan, tidak ada penyisipan sewenang-wenang yang menunjukkan kebocoran dalam sistem, dan tidak ada kebocoran pada mata pada sambungan saluran paip. Walau bagaimanapun, apabila pemanas air seketika jenis Delimano dihidupkan setelah beberapa saat menggunakannya (kira-kira 3 minit), lampu penunjuk pada sistem yang kering akan menyala pada alat kawalan dan ia akan mematikan pam. Sekiranya pemanas air dimatikan lebih awal, maka ketika sistem beroperasi hingga tekanan pemadaman dicapai, cerita yang sama berulang. Memulakan semula sistem kedudukan tidak berubah. Ini berterusan sehingga anda membuka paip untuk mengalirkan air sejuk di tempat lain.

Selepas sedikit, hingga 1 liter. mengalirkan air dari semuanya kembali normal. Atas nasihat wakil pengeluar, dia cuba mengubah tekanan beralih dengan skru penyesuaian - ia tidak membantu, dia membeli penumpuk hidraulik dan memasangnya di sistem (dan meletakkannya sebelum dan selepas pengawal), tetapi tidak mengubah apa-apa. Perwakilan pusat servis Kiev pengeluar mengatakan bahawa pam saya tidak memberikan tekanan yang cukup (dengan pam mereka yang lebih "maju", ketika memeriksa tekanan mati pengawal adalah sekitar 4 MPa.) Mereka tidak menganggap perlu untuk memeriksa operasi dengan pemanas air yang disebutkan di atas, kerana semuanya jelas bagi mereka (beli pam baru dari kami dan anda pasti gembira).

Tolong beritahu saya, apa yang perlu dilakukan? Luangkan elektronik canggih yang mahal dan pasangkan relay mekanikal biasa, atau adakah sebab yang tidak dapat saya fikirkan? Terima kasih terlebih dahulu atas jawapan anda.

Komen Pelawat
  1. Ahli
    Nikolay Fedorenko
    Ahli

    Selamat petang, Alexander.Saya meneruskan penyesuaian yang betul yang dibuat oleh skru dan pemasangan penumpuk dalam semua kes.

    Tinggal, hanya dua:

    1. Pergi ke keadaan pusat servis dan pasangkan pam yang mereka tawarkan. Pra-menyuarakan kepada anda syarat anda. Sebaiknya pesan pemasangan dari mereka. Dalam kes ini, mereka akan datang dengan pam "modis" mereka, pasang, dan anda menerima hasilnya. Tidak ada tekanan, tidak ada pengiraan.
    2. Pilihan yang lebih teruk. Semasa menyolder paip panas, tukang paip dapat membuat "kemasukan" dalaman. Kemungkinan hanya dapat dikesan dengan meletakkan kamera di bahagian dalam saluran paip dan, sekiranya berlaku pengesahan, solder sambungan yang rosak. Gambar 1 dan 2 untuk pemahaman visual.

    Paling teruk, jika saluran paip dilekatkan ke dinding dan pembaikan dilakukan, oleh itu, terlebih dahulu kecualikan operasi pam. Ada kemungkinan pam tidak menghasilkan tekanan yang diperlukan (memandangkan titik pengumpanan tinggi maksimum anda 5 meter), sebilangan besar sudut dan sendi putar menyebabkan kehilangan tekanan.
    Sekiranya berlaku, pastikan injap bola dipasang di saluran keluar lajur.

    Selain itu saya mengesyorkan agar anda membiasakan diri dengan kami artikel berkaitan.

    Foto yang dilampirkan:

Kolam Renang

Pam

Memanaskan badan