Hoe kies je een aardlekschakelaar en een difavtomat in het elektrische netwerk van een landhuis?

Alexander
1
het antwoord
226
weergaven

Hallo. Help me alstublieft de huidige situatie (patroon) te begrijpen. In mijn landhuis is een enkelfasige spanning van 220 volt aangesloten. Ook hebben elektriciens de volgende apparatuur aangesloten: invoer automatische machine, meter, automatische machines voor elke lijn waarop "UZM-51" is aangesloten.

Ik wil, indien mogelijk:

  1. Verbind (voeg toe) tussen de invoermachine en de teller en voeg de tweede "UZM-51" toe (in het geval van een storing die al is aangesloten), en sluit de aardlekschakelaar aan vanaf de brand;
  2. Alle machines (behalve de ingang) moeten worden vervangen door difavtomats met de aansluiting van de reeds bestaande "UZM-51", of het kan beter zijn om de machines al aangesloten te laten, dat wil zeggen, alles is zoals het is, maar om een ​​andere aardlekschakelaar aan te sluiten op een elektrische schok.

Welke optie de voorkeur heeft (beter) weet ik niet. Voor zover ik begrijp, is difavtomat een automatische machine + RCD in één apparaat? En help me alsjeblieft de aardlekschakelaar en de difavtomat op te halen op type en stroom (mA). Laat indien mogelijk schematisch zien hoe u dit alles kunt verbinden. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Vasily Borutsky
    Deskundige

    Goedemiddag, Alexander.

    Uit de eerste alinea van uw vraag realiseerde ik me dat na elke automatische schakelaar van de uitgaande lijn de UZM-51 was gemonteerd.

    Als je de PUE hebt bestudeerd, zul je merken dat het meestal niet nodig is om aardlekschakelaars te installeren in de uitgaande lijnen naar stationaire apparaten, lampen, verlichtingsnetwerken. Ontdek waarom bouwers dit hebben gedaan. Ik merk dat ze het project konden volgen. Als er geen was, betekent dit dat ze de prijs van het werk in rekening hebben gebracht.

    Ik bevestig een typisch UZM-51-verbindingsdiagram in de foto bij dit antwoord, lees het. Zoals te zien is, wordt de RCD geïnstalleerd tussen de meter en de stroomonderbrekers van de uitgaande lijnen. Een inleidende machine moet voor de meter staan. In de Regels is geen andere RCD voorzien.

    Uw aardlekschakelaar dient om het netwerk los te koppelen wanneer de spanning onder 160 V daalt of boven 280 V komt. Het beschermt ook apparatuur tegen stroompieken als gevolg van blikseminslag en andere krachtige externe belastingen.
    Ik begrijp de wens niet om de reeds geïnstalleerde stroomonderbrekers door andere te vervangen - ik heb een motivatie nodig die je niet naar voren hebt gebracht. Als de nominale stromen van de machines overeenkomen met de toegestane stromen van de uitgaande geleiders, hoeft er niets te worden veranderd.

    Ter bescherming tegen elektrische schokken is het mogelijk om UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA te gebruiken. Alleen u moet de juiste ampère kiezen (25A - dit is een voorbeeld) - u brengt de belasting van uw netwerk niet mee.

    Ik zie de noodzaak niet om een ​​brandveiligheids-RCD samen te stellen met "antitraumatisch" - dit is mijn mening. Laat me het uitleggen: een 30 milliampère werkt en als de isolatie van de draden wordt verbroken door een stroom die geen brand veroorzaakt, is er onvoldoende stroom.

    De selectie van in serie geïnstalleerde aardlekschakelaars wordt hier gedetailleerd beschreven in dit artikel.

    Bijgevoegde foto's:
Voeg een opmerking toe

Zwembaden

Pompen

Verwarmend