Hoe een storing in een wandgasketel te verhelpen?
Goede dag! De gaswandketel gaat uit. Het ventilatiekanaal is schoon. Er zijn geen obstakels voor de schoorsteen op het dak. Een vizier werd boven de schoorsteen gehesen, maar leverde geen resultaat op. Wat kun je nog meer proberen? Alvast bedankt.
Bezoekers Reacties
Voeg een opmerking toe
Goedemiddag, Eugene. Afgaande op het bovenstaande heb je een omgekeerde schoorsteentrek. Schade aan de ketel is uitgesloten.
Ik bied drie opties.
1. Vergroot de lengte van het ventilatiekanaal. Een simpele maar effectieve oplossing.
2. Installeer de deflector.
De eerste en tweede optie kunnen uitgebreid worden toegepast. Ik weet zeker dat het probleem zal verdwijnen. Alleen als dat niet de derde optie is ...
3. Schoorstenen controleren de zuiverheid van het kanaal door in de spiegel te kijken, een heldere lucht te zien en te concluderen dat alles in orde is. Uw kanaalintegriteit kan echter worden aangetast en deze methode zal dit niet detecteren. Daarom moet u het kanaal volledig bekijken. Controleer vanaf de binnenkant van het huis, ga naar de zolder en inspecteer alles zorgvuldig.
Als u geen visuele beperking aantreft, voer dan de eerste en tweede optie uit. Als het probleem blijft bestaan, zoek dan specialisten met een videocamera, stel het probleempunt in.