Goede dag! We hebben een verticale watermeter geïnstalleerd in ons appartement. Nu gaan we door de volgende statusverificatie van de meter en ons wordt gevraagd deze opnieuw te registreren. documenten voor het wijzigen van de installatie van de teller in een horizontale positie.

Is dit een vereiste? Welke regelgevende documenten de waterleverancier naar ons leiden, is niet uitgelegd. Kenners, geef alstublieft gekwalificeerde informatie op onze vraag. Dank je wel

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Evgenia Kravchenko
    Deskundige

    Goedenavond Je hebt je vraag niet helemaal duidelijk gemaakt. Zoals ik het begrijp, wordt u gevraagd om geen documenten te vervangen om de teller in een horizontale positie te veranderen, maar om de teller te vervangen door het wijzigen van de ontwerpdocumentatie?

    Zo'n golf onder de arbeiders van de watersfeer is ongeveer 5 jaar geleden teruggesprongen. Massaal wilden testers de teller horizontaal installeren. Hun hysterie is te wijten aan het feit dat sommige meetapparatuur naar verluidt de watertoevoer rechtopstaand en ongeveer 30 liter per maand verkeerd vastzet, het appartement verlaat zonder rekening te houden. Nou, bij benadering, ik weet het niet meer precies, er waren een paar centen. Ondertussen kunnen ze hun vereisten niet altijd met documenten rechtvaardigen als meetapparatuur voldoet aan GOST.

    Laten we eens kijken wat de documenten zeggen. Ik heb specifiek naar de nieuwe gekeken, ik dacht dat er misschien iets is veranderd, maar nee:

    1. We kijken “Richtlijnen voor de selectie, installatie en bediening van meters en controle van de stroom van warmte, koud en warm water", Paragraaf IV -" Eisen voor meetinstrumenten voor koud en warm water in appartementen en ontwikkeling van projecten voor hun installatie, installatie en inbedrijfstelling ". En dit is wat het zegt: "in overeenstemming met de beschrijving van het type meter kunnen ze in horizontale en verticale positie worden geïnstalleerd".

    2. Een ander document is "SP 30.13330.2012 Interne watervoorziening en riolering van gebouwen. Bijgewerkte editie van SNiP 2.04.01-85'. Clausule 7.2.6, ik citeer: “Warm- en koudwatermeters moeten worden geïnstalleerd in horizontale secties van pijpleidingen. Het is toegestaan ​​om watermeters te installeren op verticale of hellende delen van pijpleidingen, indien een dergelijke installatie is voorzien in het meterpaspoort.Bij het plaatsen van koude- en warmwatermeters van appartementen op verticale delen van pijpleidingen, is het toegestaan ​​meters te gebruiken die voldoen aan metrologische klasse A (volgens de huidige normen voor watermeters). ”

    Daar ga je. D.w.z. het is noodzakelijk om geleid te worden door markering in het paspoort van het apparaat (en meestal op het apparaat zelf) volgens het type installatie:

    1. Installatie alleen in het horizontale vlak - "N".
    2. Verticale montage - “V”.
    3. Willekeurig - "H, V".

    Persoonlijk laat ik me leiden door regelgevingsdocumenten, gezien de vereisten van de controllers ongepast zijn. Trouwens, lang geleden, maar ik zag een soortgelijke vraag op een van de websites van de hervorming van huisvesting en gemeentelijke diensten, en toen antwoordden de experts ook dat deze vereisten niet redelijk en officieel gemotiveerd zijn.