Wat als de invoer naar de batterij van onderaf is en de uitvoer van bovenaf?

Andrey
1
het antwoord
503
van bekijken

In de meeste verwarmingscircuits wordt aangetoond dat de ingang van de radiator zich bovenaan de radiator bevindt en de uitgang aan de andere kant (zoals een Leningrad vanaf de onderkant). Maar ik zag een ander schema - zeer zeldzaam, maar dat leek me erg interessant. Namelijk - de ingang naar het onderste deel van de radiator en de uitgang naar de bovenkant aan de andere kant. Het leek me dat in dit schema verschillende fysieke kwaliteiten werken:

  1. Heet water verdringt koud water.
  2. Watervoorziening van onderaf verdringt lucht.

Vertel me, is er enige opportuniteit en ervaring met het toepassen van een dergelijke regeling? Ik zou het erg op prijs stellen.

Bezoekers Reacties
  1. Deskundige
    Alexey Dedyulin
    Deskundige

    Goedemiddag, Andrey.

    Met alle respect verwar je de mogelijkheden om radiatoren aan te sluiten op een verwarmingscircuit. Leningradka is niet het principe van het aansluiten van radiatoren, maar een eenpijpsverwarmingssysteem. In de afbeelding die u aan het tweepijpssysteem hebt bevestigd, kijkt u voor de duidelijkheid naar schema 1 en vergelijkt u ze.

    Als je oplet, gaat je retourleiding in een aparte stijgleiding en in Leningrad is de toevoer / retourleiding aan één pijp vastgemaakt. De koelvloeistof stroomt van de ene radiator naar de andere, enzovoort, totdat het weer terugkeert naar de ketel.

    Het door u voorgestelde verwarmingssysteem wordt als efficiënter beschouwd. Hiermee kunt u het temperatuurregime van elke individuele radiator aanpassen in tegenstelling tot een enkele buis. Omwille van de objectiviteit is het vermeldenswaard: de enkele buis kan ook worden aangepast met een bypass-apparaat. Bij het kiezen van een huisverwarmingssysteem is het belangrijk om rekening te houden met de oppervlakte van één verdieping, want een eenpijps mag niet groter zijn dan 100 m2.

    We keren terug naar schema 1 en zien duidelijk de gebreken. Radiatoren 1-3 zullen altijd vurig zijn, 4-6 optimale temperaturen, maar 7-8 de koudste. Dientengevolge, om comfortabele omstandigheden te behouden in kamers met radiatoren 7-8, is het noodzakelijk om de ketel met een hoger vermogen in te schakelen, maar in kamers met radiatoren 1-3 zal het zo heet zijn dat je de ramen moet openen. De rationaliteit van het gasverbruik is niet op het hoogste niveau.
    Laten we nu verder gaan met het aansluiten van de radiatoren.

    Je begrijpt het principe niet helemaal. Verwarmd water zet uit, wat leidt tot beweging door de leidingen, koelwater door zwaartekracht volgt terug naar de ketel, wat resulteert in een natuurlijke circulatie.Reproduceer de wet correct, alleen in de praktijk toegepast, integendeel. In ieder geval stijgt de lucht, ongeacht hoe de radiatoren zijn aangesloten. Daarom worden kranen voor luchtonkruid altijd in de linker- of rechterbovenhoek van de batterij geïnstalleerd.

    Wat betreft de efficiëntie van radiatoren, afhankelijk van hun aansluiting. Fundamenteel verdeeld in twee typen: eenrichtingsverkeer (schema 2) en tweerichtingsverbinding (schema 3). Zoals u kunt zien, is de efficiëntie van uw voorgestelde verbinding 80%. De maximale 100% alleen met een vergelijkbare optie, precies het tegenovergestelde.

    Als resultaat. Het verwarmingssysteem in uw circuit is correct en de aansluiting van radiatoren is niet de meest optimale gekozen.