Hallo, ik heb je hulp nodig. Ik heb eerder contact met je opgenomen en je advies heeft echt geholpen.
Nu is de situatie dit - we hebben een doodlopend systeem, we hebben er een oppervlaktewatertoevoersysteem op aangesloten - buis 110, plastic, 3 km lang. Er werd een inzetstuk van de 40e buis in gemaakt, een tak van 4,5 km. In de pompkamer staan Villo 3.2 vierkante pompen, maar er stroomt geen water naar de aftakking van 4,5 km. We hebben nog steeds brandpompen speroni 5,5 vierkante meter. We hebben een brandpomp aangesloten - pompen werken 3,2 vierkante meter en 5,5 vierkante meter, de druk verbeterde alleen in de 110e buis, maar in de 40e bereikten ze niet het gewenste resultaat. Nu willen we het inzetstuk van de 40e buis overzetten naar de pompkamer en de derde pomp van 7,5 vierkante meter aandrijven.
De vraag is - werken drie pompen met verschillende capaciteiten? We hebben ook automatisering en de brandbluspomp werkt alleen in handmatige modus. We hebben jumpers gemaakt tussen launchers - twee launchers, een sanitair en een brandweerman, ingeschakeld ... maar de launcher op de brandweerman staat constant aan. Vervolgens hebben we de draden van de pomp naar de pomp gevoerd (de machine kost 63 A). Vertel me hoe ik moet zijn?
Hallo. Dit is geen eenvoudige situatie, het zou mogelijk zijn om de oplossing sneller te achterhalen als we tenminste een ruwe schets van het watervoorzieningssysteem en met de hand aangesloten pompen zouden maken. Laten we het in volgorde uitzoeken.
Zoals ik het begrijp, zijn er geen drukproblemen in het 3 km-gedeelte van de 110e buis, toch? In dit geval blijkt dat je niet genoeg pompvermogen hebt voor het stuk van 4,5 km om de 40e buis te plaatsen. Het is mogelijk dat u een fout heeft gemaakt in de berekeningen, bijvoorbeeld hoogtes, die al meer vermogen nodig hebben om water naar het eindpunt te pompen.
Wat pompen met verschillende capaciteiten betreft, met de juiste aansluiting kunnen ze gelijktijdig werken.
Over het probleem van het branden van de starters, hier moet u een ervaren elektricien inhuren die alles correct zal aansluiten, omdat de apparatuur krachtig is en speciale aandacht vereist. Helaas kan ik hier niets voorstellen zonder het hele verbindingsschema te kennen en niet te zien.