Kan een pomp lopen vanaf een draagbare benzinestation?
Goede dag! Er is een vibratiepomp "Rodnik" - het stroomverbruik is 225 watt, 3,5 ampère. Is het mogelijk om te werken vanuit een draagbare gascentrale met een vermogen van 850 watt? Van een netwerk van 220 volt werkt het perfect, maar elke keer ben ik het zat om een elektrische draad tot 500 meter van het appartement naar de tuin (naar de beek) te trekken.
Ik ben 68 jaar oud. Ik kijk uit naar uw antwoorden op mijn vraag.
Bezoekers Reacties
Voeg een opmerking toe
Hallo Anatoly!
De capaciteit van een autonome elektriciteitscentrale moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de totale capaciteit van alle energieverbruikers + 20% voor de reserve. Als u alleen een trillingspomp van 225 W op de energiecentrale aansluit, is het vermogen van 850 W voldoende voor een ononderbroken werking van de unit.
Wanneer u de pomp bedient vanuit een draagbare energiecentrale, kunt u twee problemen tegenkomen:
1) Voor de meeste energiecentrales is de optimale werking bij een belasting van 40-80% van het nominale vermogen. In jouw geval is het 340-510 watt. Gedurende een korte tijd, niet meer dan 5 minuten, kan de elektrische generator werken met verhoogde (tot 110%) en met verminderde (25-40%) belasting. Continu gebruik in niet-optimale belastingsmodus leidt tot voortijdige slijtage van de inductiemotor. Uw pomp geeft het station een belasting van 25% van het nominale vermogen, d.w.z. de motor loopt in ongemakkelijke modus. Dit probleem kan heel eenvoudig worden opgelost. Het volstaat om extra elektrische verbruikers te gebruiken met een stroomverbruik wanneer de pomp in bedrijf is, wat in totaal met de pomp de benodigde 340-510 watt zal zijn. Vergeet bij het berekenen niet de reserve + 20% voor elke consument!
2) Bij het starten van de pomp vanuit de elektriciteitscentrale treden inschakelstromen meerdere keren hoger op dan de nominale. Informatie over inschakelstromen is te vinden in de paspoorten van beide apparaten. Rodnik vibratiepompen zijn uitgerust met een automatiseringssysteem dat de unit uitschakelt bij overbelasting. D.w.z. Uw pomp start mogelijk niet. In dit geval wordt aanbevolen om een softstarter aan te schaffen - softstarter. De kosten van het apparaat zijn vanaf 2000 roebel. De softstarter is ingebouwd in de lijn tussen de pomp en het station en verhoogt tijdens de opstarttijd (ongeveer 20-30 seconden) de spanning soepel. Op dit moment wordt gelijkstroom naar de spoel gestuurd, wordt een elektromagnetisch veld gecreëerd en begint de apparatuur te werken.Over het algemeen verlengt het gebruik van softstarters de "levensduur" van pompapparatuur aanzienlijk.