220V LED-lampe blinker - hvordan fikser jeg det?
Velkommen! Trenger kvalifisert råd.
Min 220V lineære LED-lampe begynte å blinke etter å ha slått på. 20-30 minutter, som det var, "akselererer eller varmer opp," og lyser deretter på full styrke. Etter å ha lest på internett, tror jeg at årsakene ligger i utjevningskondensatoren til sjåføren, hvis jeg forsto riktig. Det er to på kondensatoren i driveren: 1 ved 22 µf ved 400v og 2 ved 2,2 µf ved 400v. De skriver på internett at dette kan fikses ved å installere en kondensator med større kapasitet.
Så spørsmålene er:
- Hvilken glatter?
- Er det mulig å feste det samme parallelt og derved øke kapasiteten med 2 ganger? Og er det til og med mulig å gjøre dette, og vil det hjelpe?
Jeg vil være takknemlig for alle for rådene. På forhånd takk.
PS! Det er ingen bakgrunnsbelyst bryter. I henhold til ordningen står bryteren riktig - i fasepausen. Jeg vedlegger førerbildet.
Vedlagte bilder:
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
God ettermiddag, Vladimir.
Strukturendringer til elektriske installasjoner som ikke er godkjent av produsent eller utbygger er forbudt av PUE. Selvfølgelig vil de ikke sette dem i fengsel for å oppgradere omformeren, men en forbedret sjåfør kan vise seg å være en "mine" - en dag vil den stenge, for eksempel forårsake brann eller elektrisk skade.
Jeg vil fortsatt svare på spørsmålene dine:
- utjevningskondensator har stor kapasitet / effekt;
- parallell installasjon av det samme - vil øke kapasiteten (doblet hvis den første kondensatoren ikke har mistet kapasiteten).
Jeg anbefaler deg å starte søket av grunner ved å måle spenningen som leverer huset, leiligheten - merk at avlesningene på enheten ikke "går". Mål deretter spenningen ved uttaket. Etter det kan du måle kapasitansen til omformerkondensatorene. Jeg tror du kjenner enhetene.
Langsom "oppbrenning" av lampen kan tolkes som et langsomt sett med kapasitans av kondensatoren. Utseendet til denne effekten blir igjen forklart av billigheten til enheten og dens elementer - kondensatoren "tørket raskt" og mistet kapasiteten.
Og et annet tips - se på spenningen på lampen. Hvis området "180 ~ 250" volt er indikert, er lampen av høy kvalitet. Hvis det koster "230 volt" - har du en billig LED. Det er dermed typisk å blinke fra forstyrrelser som fyller russiske nettverk. Det vil si at selv utskifting av en billig lampe med en dyr en kan løse problemet.