Hvordan velge en RCD og en difavtomat i det elektriske nettverket til et landsted?
Hallo Hjelp meg med å forstå dagens situasjon (mønster). I mitt hus er en enfasespenning på 220 volt tilkoblet. Elektrikere koblet også til følgende utstyr: inndatamaskin, måler, automatiske maskiner for hver linje med “UZM-51” koblet til dem.
Jeg vil, hvis mulig:
- Mellom inndatamaskinen og telleren, koble (legg til) den andre “UZM-51” (i tilfelle en allerede tilkoblet sammenbrudd), samt koble RCD fra brannen;
- Alle maskiner (unntatt den ene inngangen) bør byttes ut med difavtomats med tilkoblingen til den allerede eksisterende “UZM-51”, eller det kan være bedre å la maskinene allerede være tilkoblet, det vil si at alt er som det er, men å koble til dem en annen RCD fra elektrisk støt.
Hvilket alternativ som er å foretrekke (bedre) vet jeg ikke. Så vidt jeg forstår, er difavtomat en automatisk maskin + RCD i en enhet? Og vær så snill å hjelpe meg med å hente RCD og difavtomaten etter type og strøm (mA). Hvis mulig, vennligst vis skjematisk hvordan du kobler til alt dette. På forhånd takk for hjelpen.
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
God ettermiddag, Alexander.
Fra første ledd i spørsmålet ditt innså jeg at etter hver automatisk bryter av utgående linje UZM-51 var montert.
Når du har studert PUE, vil du finne at det vanligvis ikke er nødvendig å installere RCD-er i utgående linjer som går til stasjonære enheter, lamper, lysnett. Finn ut hvorfor utbyggere gjorde dette. De, kan jeg notere, kunne følge prosjektet. Hvis det ikke var en, betyr det at de belastet prisen for arbeidet.
Jeg legger ved et typisk UZM-51 tilkoblingsskjema på bildet til dette svaret, les det. Som det fremgår av det, er RCD installert mellom måleren og effektbryterne på utgående linjer. En introduksjonsmaskin skal være foran måleren. Det er ikke gitt noen annen RCD i reglene.
UZO-en din tjener til å koble fra nettverket når spenningen faller under 160 V eller overstiger 280 V. Den beskytter også utstyret mot spenningsstøt forårsaket av lynutladninger og andre kraftige eksterne belastninger.
Jeg forstår ikke ønsket om å erstatte de allerede installerte effektbryterne med andre - jeg trenger en motivasjon som du ikke har fremmet. Hvis maskinens nominelle strømninger tilsvarer de tillatte strømningene til utgående ledere, trenger ingenting å endres.
For å beskytte mot elektrisk støt er det mulig å bruke UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Bare du må velge riktige ampere (25A - dette er et eksempel) - du får ikke belastningen med nettverket ditt.
Jeg ser ikke behovet for å sette en brannsikkerhets-RCD sammen med “antitraumatisk” - dette er min mening. La meg forklare: en 30-milliampere vil fungere, og hvis isolasjonen av ledningene brytes av en strøm som ikke forårsaker brann, vil det ikke være nok strøm.
Valget av RCD-er installert i serie er detaljert her i denne artikkelen.