Hvordan bli kvitt lukten fra vifterøret i leiligheten?
Hallo Tomten er denne - Jeg kjøpte en leilighet i et nytt bygg i 15. etasje i et 17-etasjers boligbygg. Huset ble tatt i bruk i 2014. Når du installerer et kloakkrørsystem (installerer en toalettskål og et bad) fra et vifterør i et rørledningsnett, og følgelig inn i en leilighet, blåses det ut luft (blåser som en hårføner).
Etter å ha kontaktet straffeloven og undersøkt vifterøret ved hjelp av et videokamera, ga de en konklusjon der vifterøret er i god stand. Ifølge spesialistene i straffeloven: “luften fra vifterøret må blåses inn i leiligheten”. Som du forstår, derimot, som et resultat av å blåse luft inn i leiligheten fra vifterøret i leiligheten, er det en ubehagelig lukt.
Etter anbefaling av straffeloven ble det installert en tilbakeslagsventil på rørføringen som kom fra vifterøret, og en hydraulisk lås med stort volum ble skiftet ut i badekaret. Det ekstra arbeidet som ble utført førte imidlertid ikke til ønsket resultat. Leiligheten har fortsatt en lukt. Straffeloven avslo ansvaret og ga en konklusjon om vifterørets brukbarhet. I følge rørleggere er kloakksystemet på badet til leiligheten montert riktig - tettheten til rørene er ikke ødelagt.
Med tanke på det foregående ber jeg om hjelp fra folk som har opplevd dette. Stemmer det at i de øverste etasjene i en bygning i flere etasjer skal luften fra vifterøret blåses inn i leiligheten? Hva kan være årsaken til den manglende eksosen fra leiligheten og blåse luft fra vifterøret inn i leiligheten?
Hallo Med denne konklusjonen fra spesialister, skal det ikke være lukter i leiligheten. Hvis de er det, blir ikke alt undersøkt, bare fordi de ikke vil vises. For eksempel skyller det skyllede innholdet på toalettet, som passerer gjennom kloakkstigerøret, en sjeldenheter. Luft vil ha en tendens til dette området fra alle kanter. I dette tilfellet vil luft fra taket øyeblikkelig komme inn i vifterøret og trykket balanseres. Det skal ikke blåses luft inn i leiligheten.
Leiligheten din er dobbelt forsikret mot lukt fra kloakken, fordi det er også en tilbakeslagsventil. Når et vakuum dukker opp, suger det øyeblikkelig inn luft, lukkes så og ingen lukter skal komme inn i leiligheten. Unnlatelse av å oppfylle sin funksjon indikerer at den er feil.
Hvis vifterøret føres til taket, ikke er tilstoppet og er i full drift, er kanskje grunnen:
1. Lekkasjer i skjøter utstyrt med gummipakninger.
2. Kontroller korrugeringen for tetthet med avløpsrøret.
3. Det kan være mikrosprekker i rørene.
4. Unnlatelse av å overholde kloakkrørets helning.
Kanskje det er ubebodde leiligheter i huset der det ikke er installert rørleggerarmaturer, og det er ingen plugger på stengene. Av denne grunn kommer luft inn i systemet og haster opp. Denne sugen provoserer også utseendet til ubehagelige lukt. Når det ikke er åpne bøyer, vil det ikke være en slik effekt.
Velkommen! Problemet er likt - også et nytt bygg, men det er ingen VVS ennå, og rørene er allerede installert. Så blåser det illeluktende luft fra kloakken, men så snart du åpner vinduet, vises et trekk umiddelbart i kloakken.