Tåler tømmerstokker belastningen når du helles betong på gulvvarme?
God ettermiddag Jeg har et spørsmål på vannbunnen.
Sokkelen på gulvbjelken er 200 mm, i trinn på 1 meter. Et grovt gulv er laget, strammet med en film, 15 cm isolasjon blir lagt, deretter isolasjon og et etterbehandlingsgulv, som er laget av 36 mm rillet tavle. Jeg vil kjøpe matter til vanngulvet og fylle denne saken med betong, et lag på 3,5-4 mm, for å legge flisen i fremtiden.
De sier at trestokker ikke tåler en slik plate, hva tror du?
Besøkendes kommentarer
Legg til en kommentar
Hallo Paul! Sannheten er at å helle avrettingsmasse på tregulvet ikke er det beste alternativet i ditt tilfelle. Dessuten er det lenge blitt utviklet design som tillater dispensering av avrettingsmasse. For eksempel gulv der varme fordeles over profilerte varmeledende plater, som samtidig fungerer som monteringselementer og bidrar til en jevn temperaturfordeling under overflaten av gulvbelegget.
Du kan kjøpe et ferdigsett med isolasjon, som ganske enkelt bretter ut på gulvet, eller du kan spare litt og kjøpe bare varmeledende plater og legge dem på skinnene. Siden du allerede har laget termisk isolasjon, er det andre alternativet mer egnet for deg. Slik ser det ut på fotografiene: to alternativer for sett og layout på skinner.
Flere detaljer finner du her dette og inn dette artikler på vår hjemmeside.