Pumpestasjonen er montert i henhold til ordningen: brønn - tilbakeslagsventil - senkbar pumpe - akkumulator - trykkbryter (RDM-5) - automatiseringsenhet (COMFORT-modell YA1522M).

Når den er slått på, begynner vannet å renne under godt trykk i 1-2 minutter, deretter etter en stund slutter det å strømme i 10-20 sekunder og går deretter under godt trykk. Hva kan det være?

Det ser ut til at det akkumuleres i batteriet, dette lageret blir brukt og deretter akkumulert igjen. Kanskje noe i monteringsskjemaet?

Besøkendes kommentarer
  1. Ekspert
    Amir Gumarov
    Ekspert

    Hallo. Det ser ut som du trenger å justere trykkbryteren. Dette spørsmålet er allerede vurdert, og det er et svar fra en spesialist https://engineer.techinfus.com/no/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.

    Det kan også være en grunn til at vannstanden synker (dette er lettest å sjekke). Sjekk automatiseringsinnstillingene, kanskje du konfigurerte noe feil? Og det ledende spørsmålet: var problemet helt fra starten av stasjonen eller startet etter en tid? Feil i selve den nedsenkbare pumpen er også mulig.

  2. Anatoly

    Mest sannsynlig var problemet helt fra starten av pumpestasjonen. Forresten, dette er et ganske vanlig fenomen, det behandles virkelig ved å justere trykkbryteren. Det er videoer på YouTube som viser hvordan du gjør dette på 4-5 minutter. På grunn av spørsmålet ditt om feilinnstillinger, kan jeg si at dette er usannsynlig, siden symptomene på problemet indikerer at du må kalibrere trykkbryteren, med en sannsynlighet på 90% og 10% at det er noen feil i selve pumpestasjonen. Vannstanden kan ikke falle så raskt, så dette alternativet kan utelukkes med en gang.