Etter hvilket prinsipp endres trykket i varmtvannssystemet i hjemmet?
Hilsener. Kort om problemet. Systemet for å levere varmt vann til hjemmene mine er organisert i henhold til en dødvakt. Enkelt rør. Problemet er at selv når alle grener til bolighus er sperret, en syklisk trykkendring, oppstår svaiende på motorveien. Og følgelig, når booster-pumpestasjoner i boligbygg osv. Fungerer normalt, på grunn av presset opphopning på forsyningsveien (by), kan de ikke gi stabil forsyning til leilighetene.
Leverandøren av varmt vann overbeviste oss i lang tid om de uriktige innstillingene til husbyggingsstasjonene. Men til slutt, etter å ha gått til husene våre, og etter å ha fullført strømbruddene, som jeg skriver om i begynnelsen av brevet, ble jeg overbevist om at problemet var på strømnettet.
I kjelrommet deres ved forsyningen etter pumpestasjonen er trykket stabilt på 4,5 poeng og endrer seg ikke. Hvor skal du se etter hydraulisk finhet?
Velkommen! I varmtvannsanlegget observeres en reduksjon i hydrostatisk trykk i retning av den bevegelige strømmen. Trykkinstabilitet kan skyldes den begrensede kapasiteten til hovedvannforsyningen.
Den utilstrekkelige rørgjennomstrømningen kan forklares med:
1. En økning i antall forbrukere.
2. Opprinnelig feil utført hydraulisk beregning av rørledningen.
3. Funksjonsfeil ventiler, ufullstendig åpning.
4. Avfall som kommer inn i varmtvannsforsyningsnettet.
5. Redusere den indre delen av rørene som et resultat av avsetning av kalk på veggene, som på bildet.
Ved innsnevring av den indre avstanden reduseres ikke bare gjennomstrømningen av rørene, men også ruhetskoeffisienten, og som et resultat blir systemets hydrauliske motstand stor.