Hvordan konfigurere pumper riktig for overflatevannforsyning?

Sergei
1
svaret
126
besøk

Hei, jeg trenger hjelp. Jeg kontaktet deg tidligere, og rådene dine hjalp virkelig.

Nå er situasjonen dette - vi har et blindvei system, vi koblet til det et overflatevannforsyningssystem - rør 110, plast, 3 km langt. Det ble laget et innlegg av det 40. røret, en gren på 4,5 km. I pumperommet er det Villo 3,2 kvadratpumper, men det er ikke vann som renner til 4,5 km-grenen. Vi har fremdeles brannpumper 5,5 kvadratmeter. Vi koblet til en brannpumpe - pumper fungerer 3,2 kvadratmeter og 5,5 kvadratmeter, trykket forbedret bare i det 110. røret, men i det 40. oppnådde de ikke ønsket resultat. Nå ønsker vi å overføre innsatsen til det 40. røret til pumperommet og drive den tredje pumpen på 7,5 kvadratmeter.

Spørsmålet er - vil tre pumper med forskjellig kapasitet fungere? Vi har også automatisering, og brannpumpen fungerer bare i manuell modus. Vi lagde hoppere mellom bæreraketter - to bæreraketter, en rørlegger og en brannmann, slått på ... men bæreraketten på brannmannen er konstant på. Så matet vi ledningene fra pumpen til pumpen (maskinen koster 63 A). Fortell meg hvordan jeg skal være?

Besøkendes kommentarer
  1. ekspert
    Nikolay Fedorenko
    ekspert

    Hallo Dette er ikke en enkel situasjon, det ville være mulig å finne ut løsningen raskere hvis vi i det minste tegnet en grov omriss av vannforsyningssystemet og tilkoblede pumper for hånd. La oss ordne det i rekkefølge.

    Jeg forstår at i 3 km-delen av det 110. røret er det ingen trykkproblemer, ikke sant? I dette tilfellet viser det seg at du ikke har nok pumpekraft til seksjonen på 4,5 km til å sette inn det 40. røret. Det er mulig du har gjort en feil i beregningene, for eksempel forhøyninger, som allerede krever mer krefter for å pumpe vann til sluttpunktet.

    Når det gjelder pumper med forskjellig kapasitet, vil de med riktig tilkobling kunne fungere samtidig.

    Når det gjelder brennende forretter, må du ansette en erfaren elektriker som vil koble til alt riktig, siden utstyret er kraftig og krever spesiell oppmerksomhet. Dessverre kan jeg ikke foreslå noe her uten å vite og ikke se hele tilkoblingsskjemaet.

Legg til en kommentar

bassenger

pumper

varmer