Lampka LED 220 V miga - jak to naprawić?
Witam Potrzebujesz wykwalifikowanej porady.
Moja liniowa lampa LED 220 V zaczęła mrugać po włączeniu. Niby 20-30 minut „przyspiesza lub rozgrzewa”, a następnie świeci z pełną siłą. Po przeczytaniu w Internecie uważam, że przyczyny są w wygładzającym kondensatorze sterownika, jeśli dobrze zrozumiałem. Na kondensatorze w sterowniku są dwa: 1 przy 22 µf przy 400 V i 2 przy 2,2 µf przy 400 V. Piszą w Internecie, że można to naprawić, instalując kondensator o większej pojemności.
Oto pytania:
- Który wygładza?
- Czy można to samo podłączyć do niego równolegle, a tym samym zwiększyć pojemność 2 razy? I czy w ogóle można to zrobić i czy to pomoże?
Byłbym wdzięczny wszystkim za radę. Z góry dziękuję.
P.S. Nie ma podświetlanego przełącznika. Zgodnie ze schematem przełącznik stoi poprawnie - w fazie przerwy. Załączam zdjęcie kierowcy.
Załączone obrazy:
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Dzień dobry, Vladimir.
Zmiany strukturalne w instalacjach elektrycznych niezatwierdzone przez producenta lub dewelopera są zabronione przez PUE. Oczywiście nie umieszczą ich w więzieniu za modernizację konwertera, ale ulepszony kierowca może okazać się „kopalnią” - pewnego dnia się zamknie, powodując na przykład pożar lub obrażenia elektryczne.
Nadal będę odpowiadać na twoje pytania:
- kondensator wygładzający ma dużą pojemność / moc;
- równoległa instalacja tego samego - zwiększy pojemność (podwojona, jeśli pierwszy kondensator nie utracił pojemności).
Radzę rozpocząć wyszukiwanie przyczyn od pomiaru napięcia zasilającego dom, mieszkanie - zauważ, że odczyty urządzenia nie „chodzą”. Następnie zmierz napięcie na wyjściu. Następnie można zmierzyć pojemność kondensatorów konwertera. Myślę, że znasz urządzenia.
Wolne „wypalanie” lampy może być interpretowane przez kondensator jako wolny zestaw pojemności. Pojawienie się tego efektu tłumaczy znów taniość urządzenia i jego elementów - kondensator szybko „wyschł” i utracił pojemność.
I kolejna wskazówka - spójrz na napięcie lampy. Jeśli wskazany jest zakres „180 ~ 250” woltów, lampa jest wysokiej jakości. Jeśli kosztuje „230 woltów” - masz tanią diodę LED. Dlatego typowe jest mruganie z powodu zakłóceń wypełniających rosyjskie sieci. Oznacza to, że nawet wymiana taniej lampy na drogą może rozwiązać problem.