Przyciemnij światło w domu po włączeniu systemu wodnego
Pozdrowienia dla wszystkich. W wiejskim domu zainstalowano kocioł Galan, zbiornik wody Ariston i pompę wody Alco.
Przed przejściem do Mosenergo (które stało się częścią nowej Moskwy) wszystko działało bez komentarza. Teraz po włączeniu kotła lub zbiornika oświetlenie ostro przygasa, a pompa pracuje bez wyłączania. Przydzielona moc wynosi 8 kW, kocioł 6 kW, zbiornik 2,5 kW. Nie włączamy go jednocześnie.
Co należy zrobić, aby wszystko działało tak, jak powinno? Z góry dziękuję
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
„Objawy” są raczej dziwne. Wygląda jak niskie napięcie, ale nie jest jasne, w jaki sposób wynika to ze zmiany dostawcy energii elektrycznej - sprzęt pozostaje taki sam. Włączenie podgrzewacza pojemnościowego o mocy 2,5 kW teoretycznie nie powinno być tak marnowane.
Aby wyjaśnić sytuację, na początek konieczne jest zmierzenie napięcia wejściowego: pierwszy raz bez obciążenia, drugi - gdy światło przygasa. Według GOST napięcie wejściowe powinno wynosić 230 V plus / minus 10%. Jeśli jest niższy, jest to powód do złożenia skargi do firmy zajmującej się sprzedażą energii. Zasadniczo nie jest to rzadkością w domkach letniskowych ze względu na zużyte i nietechniczne sieci. Możesz długo czekać na odpowiedź - sieciowcy winią wszystko za sieci wewnętrzne w twoich daczy i spółdzielnię letniskową - wręcz przeciwnie, za podstacje i sieci szkieletowe.
Jeśli napięcie wejściowe jest normalne, możliwe jest, że styki wyłącznika wejściowego są spalone. Sprawdź jego sprawność lub wymień na nowy. Nie jest to bardzo prawdopodobna opcja, ale nie można jej wykluczyć.
Bez rezygnacji z walki o dostawy energii elektrycznej o odpowiedniej jakości możliwe jest, podczas debaty i sporów, lokalne rozwiązanie problemu. Wystarczy umieścić stabilizator o mocy 10 kW (lub mniej więcej). Ponieważ problemem nie jest szum impulsowy, ale raczej długoterminowy spadek napięcia, można sobie poradzić z najtańszą opcją z niską prędkością - elektromechanicznym lub przekaźnikowym.
Dzień dobry, Victor. Zmiana dostawcy może po prostu wyjaśnić „zjawisko”.
Pozwól, że wyjaśnię: Mosenergo, po zaakceptowaniu sieci, nakazał sprawdzenie sieci pod kątem personelu liniowego.Pracownicy podstacji, po zbadaniu podstacji letniego domku, znaleźli na transformatorze regulator napięcia ustawiony w skrajnym położeniu - odpowiada to wzrostowi napięcia. W związku z tym ansapfy zostały przesłane przez poprzedniego właściciela w celu zapewnienia dopuszczalnego napięcia w odległych domkach. Jeśli narzekasz, monterzy przybędą bezprzewodowo. Po ustaleniu zasadności Twojej skargi, poprosą one podstacje o przywrócenie „status quo” przełącznika.
Długo będziesz czekać. Sprawdź, czy pod wejściem do domu na wsi jest pętla uziemienia. Jeśli nie, zamontuj go. Krok po kroku, jak to zrobić dobrze namalowane tutaj.
Wskazane jest również, aby poszukać powtarzającego się uziemienia drutu zerowego na linii napowietrznej rozdzielni domku letniskowego. Nachylenie terenu należy śledzić w odstępach 200 metrów. Wykonane są z walcówki D10 - dołączono ogólny obraz do komentarza (zejście lewego dolnego haka powinno zaczynać się od drutu). Jeśli nie ma stoków uziemiających, powinien je zamontować właściciel linii napowietrznej.
Jednym z zadań powtarzanego uziemienia jest „powrót” potencjału zerowego do drutu zerowego. Jeśli na linii napowietrznej występuje nierównowaga fazowa - niezrównoważone obciążenie - wówczas uziemienie ratuje sytuację poprzez „podniesienie napięcia”. Nie będę opisywał teorii - dla nieprzygotowanej osoby będzie to trudne.
Szkoda, że nie przestrzegałeś limitu 8 kilogramów - wśród wymienionych urządzeń nie ma oświetlenia, kuchenki elektrycznej, lodówki ani innych ogólnie akceptowanych urządzeń. Nie gotujesz herbaty na stosie?