Jak wybrać RCD i difavtomat w sieci elektrycznej wiejskiego domu?
Witam Pomóż mi zrozumieć obecną sytuację (wzór). W moim wiejskim domu podłączone jest jednofazowe napięcie 220 woltów. Ponadto elektrycy podłączyli następujący sprzęt: automat wejściowy, licznik, automaty dla każdej linii z podłączonym „UZM-51”.
Chcę, jeśli to możliwe:
- Pomiędzy maszyną wejściową a licznikiem podłącz (dodaj) drugi „UZM-51” (w przypadku awarii już podłączonej), a także podłącz RCD od ognia;
- Wszystkie maszyny (oprócz wejściowej) powinny zostać zastąpione difavtomatami z podłączeniem już istniejącego „UZM-51”, lub może lepiej pozostawić maszyny już podłączone, to znaczy wszystko jest tak, jak jest, ale podłączyć do nich kolejny RCD od porażenia prądem.
Która opcja jest lepsza (lepsza) Nie wiem. O ile rozumiem, difavtomat jest automatem + RCD w jednym urządzeniu? I proszę, pomóż mi wybrać RCD i difavtomat według rodzaju i prądu (mA). Jeśli to możliwe, pokaż schematycznie, jak to wszystko połączyć. Z góry dziękuję za pomoc.
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Dzień dobry, Alexander.
Z pierwszego akapitu twojego pytania zdałem sobie sprawę, że po każdym automatycznym przełączniku linii wychodzącej zamontowano UZM-51.
Po przestudiowaniu PUE okaże się, że zwykle nie jest konieczne instalowanie wyłączników RCD na liniach wychodzących prowadzących do urządzeń stacjonarnych, lamp, sieci oświetleniowych. Dowiedz się, dlaczego budowniczowie to zrobili. Zauważam, że mogą śledzić projekt. Jeśli nie było, oznacza to, że naliczono cenę pracy.
Załączam typowy schemat połączeń UZM-51 na zdjęciu do tej odpowiedzi, przeczytaj ją. Jak widać z niego, wyłącznik różnicowoprądowy jest instalowany między miernikiem a wyłącznikami obwodu linii wychodzących. Maszyna wprowadzająca powinna znajdować się przed licznikiem. Żadne inne RCD nie jest przewidziane w Zasadach.
Twój wyłącznik różnicowoprądowy służy do odłączania sieci, gdy napięcie spadnie poniżej 160 V lub przekroczy 280 V. Chroni także urządzenia przed udarami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi i innymi silnymi obciążeniami zewnętrznymi.
Nie rozumiem chęci zastąpienia już zainstalowanych wyłączników automatycznych innymi - potrzebuję motywacji, której nie przedstawiliście. Jeśli prądy znamionowe maszyn odpowiadają dopuszczalnym prądom przewodów wychodzących, nic nie trzeba zmieniać.
Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, można zastosować UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Tylko ty musisz wybrać właściwe amperatory (25A - to przykład) - nie obciążasz sieci.
Nie widzę potrzeby instalowania wyłącznika bezpieczeństwa pożarowego wraz z „anty-traumatycznym” - takie jest moje zdanie. Pozwól mi wyjaśnić: 30-miliamper będzie działać, a jeśli izolacja drutów zostanie zerwana przez prąd, który nie powoduje pożaru, nie będzie wystarczającej mocy.
Wybór RCD zainstalowanych szeregowo jest szczegółowo opisany tutaj w tym artykule.