Dzień dobry Od trzech lat jesteśmy podłączeni do gazu. Podczas instalowania kotła mojego męża nie było w domu, kiedy go uruchomił, i nie zauważyłem, że nacisk na czujnik skacze - strzałka drga przy każdym włączeniu kotła. Dodaj wodę do systemu i wszystko.

Powiedziano nam, że to nie w porządku, musimy spłukać Z. Myto dwukrotnie pod ciśnieniem. Spadek ciśnienia nie zatrzymał się. Jeśli kocioł jest wyłączony, ciśnienie może spaść do zera. Gdy gorąca woda jest włączona, strzałka drga.

Wkładają zbiornik wyrównawczy z membraną - sytuacja się nie zmienia. Czasami kocioł daje błąd, że w pompie nie ma wystarczającej ilości wody, pompujemy ją. Ale dokąd płynie woda, jeśli nigdzie nie przecieka? Wszystko sprawdzone - bez wycieków. Nie wiemy, co zrobić z tą presją ...

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Alexey Dedyulin
    Ekspert

    Cześć, Svetlana. Spróbujmy zrozumieć tę trudną sytuację. Przyczyny spadku ciśnienia w CO kotła gazowego mogą być różne, zacznę od najprostszych:

    1. Trite, ale może się zdarzyć, że zawór spustowy płynu chłodzącego po prostu nie jest szczelnie zamknięty. Jeśli zostanie to naprawione, problem zostanie rozwiązany.

    2. Przeciek w układzie CO. Musisz dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia. Dokładnie sprawdź również wymiennik ciepła w kotle, ponieważ może on zawierać mikropęknięcia, które powodują ten problem.

    3. Przyczyną stałego spadku ciśnienia CO mogą być korki w ruchu lotniczym.

    4. Jeśli żaden z elementów nie pomógł w rozwiązaniu problemu, należy sprawdzić automatyzację kotła gazowego. Możliwe jest, że występuje wada produkcyjna.

    W tym drugim przypadku będziesz musiał wezwać wykwalifikowanego specjalistę do prac diagnostycznych i naprawczych.