Jak prawidłowo usuwać ścieki ze szamba?

Olga
2
odpowiedź
335
widoki

Witam Tego lata w letnim domku zainstalowano szambo Tver. Instalacja została wykonana przez firmę Abada. Wygląda na to, że firma jest solidna i nie mamy wątpliwości co do jej kompetencji. Przybył specjalista, zbadał teren, zauważył wysokie wody gruntowe i zalecił szambo Tvera ze studnią filtracyjną.

Po 2 miesiącach pracy pojawił się problem: woda wylewa się na krawędzie studni, to znaczy nie jest filtrowana do ziemi. Wokół włazu jest zawiesina. Gdy pompa nie działa, poziom wody nieznacznie spada, co oznacza, że ​​występuje pewien rodzaj filtracji, ale niewystarczający. Następnie pompa zaczyna wypompowywać wodę z ostatniej komory szamba - poziom wody szybko rośnie i idzie okrakiem do studni.

Ponieważ szambo jest objęte gwarancją, zadzwoniłem do specjalisty z Abad. Zalecił wykonanie rowu odwadniającego, ale: nie kierować wody bezpośrednio ze studni filtracyjnej, ale pozwolić, aby część wód gruntowych otaczających szambo wpadła do tego rowu, a tym samym mniej przeszkadzałyby w filtracji ścieków ze studni do ziemi.

Pytanie brzmi, jak w tym przypadku właściwie pozbyć się ścieków ze szamba? Przeczytałem na tej stronie w artykule „Szambo Twer„To, że na glebach ciężkich i gliniastych urządzenie studni filtracyjnej jest bez znaczenia. Chociaż wydaje się, że pod nim leżał piasek. Ale artykuł mówi, że urządzenie pola filtracyjnego w takiej glebie również nie jest skuteczne.

Pozostaje tylko zrzut ze szamba do rowu lub stawu? Ale nie mamy rowu i nie ma w pobliżu stawu. Specjalista z Abad poradził po prostu kopać rów wzdłuż granicy witryny i uważa, że ​​to wystarczy. Na pytanie: jaka głębia - odpowiedział „tak głęboko, jak to możliwe”. Ale czy to tylko pomógł rów, jeśli zacznie się około 10 metrów od szamba, przejdzie wzdłuż niego i skończy 15 metrów? Ponadto trzeba będzie wykopać go wzdłuż domu, ponieważ wzdłuż granicy witryny znajduje się publiczna fajka wodna i nie można kopać jej bliżej jezdni i deptaka.

Co polecasz

Komentarze odwiedzających
  1. Ataka

    Opcjonalnie spuść „czystą” wodę ze szamba do rowu lub kanału ściekowego. W razie potrzeby ułóż rurkę f100-150 od szamba do rowu. Zadbaj o odpowiednią izolację rury, w przeciwnym razie zamarznie ona w zimie.Jeśli szambo jest zaniżone i woda nie spływa grawitacyjnie do rowu, będziesz musiał użyć pompy. Nie martw się - często nie zadziała.

    Zastanów się, czy właściwie zorganizowałeś zbiórkę ścieków. W szambie - tylko woda z toalety. Ta woda, która znajduje się w zbiorniku muszli klozetowej, wystarcza do funkcjonowania zbiornika septycznego. Odpływy z prysznica, kuchni, a zwłaszcza pralki, zostaną wkrótce „zmyte” przez szambo. Chemia gospodarcza zabija mikroflorę szamba. Skieruj wszystkie te wody przez rurę bezpośrednio do rowu. Jeśli sąsiedzi mają skargę, zbliż pojemnik na tłuszcz do rowu.

    Upewnij się, że szambo nie opróżnia się w sezonie o podwyższonym poziomie wód gruntowych - wyleje się na powierzchnię. Tak i tak się dzieje.

    Powodzenia

  2. Ekspert
    Nikolay Fedorenko
    Ekspert

    Dzień dobry, Olga. Model szamba Tver jest dość udany i dobrze nadaje się do wysokich wód gruntowych. Nie wymaga specjalnej konserwacji, powodując biologiczne oczyszczanie ścieków do 95–98%.

    Istnieją różne modyfikacje przeznaczone do stałego użytku od 1-2 do 18 osób. Być może w twoim przypadku początkowo wybrano model, który nie ma niezbędnej przepustowości.

    Szkoda, że ​​nie wskazałeś teraz poziomu wód gruntowych i schematu działania szamba. Bez tych danych trudno jest udzielić kompetentnej porady. Zakładam, że twój system ma postać pokazaną na rysunku 1.

    Można zasugerować dwa problemy:

    1. Działanie pompy odwadniającej. Na podstawie twoich słów: „Kiedy pompa nie działa, poziom wody nieznacznie spada, to znaczy, że dochodzi do pewnego rodzaju filtracji, ale za mało”, mam wrażenie, że działa prawie stale. Nie powinno tak być. Pompa jest wyposażona w pływak, a podczas napełniania studzienki trzeciorzędnej całkowicie wypompowuje oczyszczone ścieki z komory. Nowa treść nie dzieje się tak szybko, że nawet zauważasz jej działanie. Zależy to od prawidłowej objętości szamba.

    Załóżmy, że miska jest pełna, a studnia pusta. Pompa nie wypompowuje całej objętości, a jedynie przepełnienie. W momencie, gdy zaczniesz aktywnie używać wody w domu, dokładnie ta sama objętość przenosi się do studni. Pojemność studni wynosi 250 litrów i wypełniasz ją w ciągu kilku godzin. Gleba, która nie ma dużego wchłaniania wody, nie pozwala na pozostawienie takiej objętości w naturalny sposób przez tak krótki czas.

    2. Mała objętość studni. Ponownie absorpcja wody w glebie jest nieznana. Test należy przeprowadzić na obliczonym poziomie dna studzienki. Na podstawie wyniku ustal taką objętość i kształt zbiornika (studni), który pozwoliłby bez problemu oszacować ilość oczyszczonych ścieków do gleby.
    Ponieważ jest to letnia rezydencja i nie oznacza ona stałego pobytu, problem można rozwiązać w ten sposób.

    ——————-

    Zapewniając konkretną glebę na etapie projektowania, a także bez codziennego zużycia ścieków, można uniknąć nieprzyjemnej sytuacji. Szczegółowe informacje na temat instalacji szamba „Tver” można znaleźć w ten artykuł. Zrzucanie ze studni do rowu jest idealnym rozwiązaniem, ale ze względu na jego brak sugerowali jedyny możliwy sposób - kopanie własnego. Bardziej słuszne jest w tym przypadku nie nazywanie rowu, ale granica. Lepiej jest biegać wzdłuż obwodu ogrodzenia o szerokości 15-20 cm Na tej samej głębokości. Bardziej odpowiednia forma na ryc. 2.

    Rozwiąż dwa problemy:

    1. Dobrze opróżnij obszar.
    2. Rozwiąż główny problem, zalewając studnię.

    Ponieważ konieczne byłyby prace wykopaliskowe, radziłbym natychmiast wyciągnąć wnioski ze ścieków ze studni filtracyjnej pomiędzy nimi. Schematycznie na rycinie 3.

    Konieczne jest uwzględnienie odchylenia we wnętrzu studni, aby uniknąć zamarznięcia cieczy w zimie (rura pozostanie sucha, resztki cofną się) i zainstalowanie dodatkowej pompy odwadniającej z pływakiem już w samej studni. Urządzenie graniczne jest dozwolone przez prawo całkowicie na całym obwodzie.

    Załączone zdjęcia:

Baseny

Pompy