Jak pozbyć się hałasu pompy, aby zwiększyć ciśnienie wody w piwnicy?

Inna
1
odpowiedź
189
widoki

Dzień dobry W budynku wielomieszkaniowym (16 pięter) w piwnicy, pod moim mieszkaniem, zainstalowano pompę, aby zwiększyć ciśnienie wody, aby dotarła na górne piętra. Po instalacji w mieszkaniu rozpoczął się szum, który słyszymy zarówno w dzień, jak i szczególnie w nocy.

Na moje pytanie, dlaczego nie było możliwe zainstalowanie go w pomieszczeniach niemieszkalnych, udzielono odpowiedzi, że pompa jest instalowana tylko na wlocie rury. Czy naprawdę nie ma innych opcji? Ustaw na przykład na wyższych piętrach lub ponownie w obszarze niemieszkalnym, dosłownie 10-15 metrów od wejścia do tej rury.

Jakie są możliwe rozwiązania tego problemu? Dziękuję

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Amir Gumarow
    Ekspert

    Dzień dobry Inna, nie możesz tu nic zrobić fizycznie, ponieważ jest to piwnica, a nie twoja własność, a co więcej, nie możesz dotknąć pompy. Możesz spróbować wygłuszenia, ale prawdopodobnie nie pomoże to w twojej sytuacji.

    Istnieją jednak inne, całkiem uzasadnione rozwiązania tego problemu.

    Na przykład MUK 4.3.2194-07 „Kontrola hałasu w obszarach mieszkalnych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obiektach”Stwierdza, że ​​dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych w ciągu dnia wynosi 55 dBA, aw nocy 45 dBA. Pomiary są zwykle przeprowadzane przez SES, ale zasadniczo skargę można złożyć w Rospotrebnadzor.

    Za przekroczenie tej normy na winnych może zostać nałożona grzywna administracyjna lub może zostać wydane ostrzeżenie dla urzędników od 4 000 do 8 000 rubli, a dla urzędników prawnych od 40 000 do 80 000 rubli. Nie tak duże ilości, ale hałas, który będą musieli wyeliminować, w przeciwnym razie zamieniają się w systematyczne. Istnieje również system kar za hałas podczas „godziny ciszy”, w różnych regionach są to różne okresy, zwykle 2 godziny po południu oraz w weekendy / święta (zwykle rano jest przed 10-11). Konieczne jest określenie regionalne.

    Oto kolejny odpowiedni dokument, który możesz przedstawić kodeksowi karnemu - SP 30.13330.2012 „Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków”. Cytuję stamtąd:

    „7.3.3 Instalacje pompujące dostarczające wodę do budynków do celów związanych z piciem, ogniem i cyrkulacją powinny z reguły znajdować się w tych budynkach, a także w pomieszczeniach jednostek grzewczych, kotłowni i kotłowni, ściśle zapewniając akceptowalny poziom hałasu w budynkach i wibracje, zgodnie z SanPiN 2.1.2.2645.

    7.3.5 Instalacje pompowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych, organizacjach dziecięcych lub przedszkolnych, hotelach, sanatoriach, szpitalach, domach wypoczynkowych powinny zapewniać redukcję hałasu i wibracji zgodnie z SanPiN 2.1.2.2645; CH 2.2.4 / 2.1.8.562; CH 2.2.4 / 2.1.8.566. ”

    Nawiasem mówiąc, wibracje z pompowni mogą zaszkodzić integralności konstrukcji budynku. Jeśli stacja zostanie zainstalowana z naruszeniami i z tego powodu jej poziom hałasu zostanie zwiększony, w interesie Kodeksu karnego leży jak najszybsze skorygowanie tego momentu.