Gdzie mogę uzyskać wytyczne dotyczące współosiowego montażu komina?
Witam Zaproponowano mi umieszczenie współosiowego komina (poziomego) dla kotła gazowego (1. piętro dwupiętrowego domu z poddaszem). Zgodnie z normami (SP) dla komina potrzebujesz 500 mm nad dachem, nigdzie w normach nie znalazłem wyjątku dla kominów współosiowych.
Czy istnieje dokument, który można przedstawić strażakom i pracownikom gazowym? Dziękuję
Komentarze odwiedzających
Dodaj komentarz
Witam
Jeśli chodzi o dokładne standardy i SNiP - musisz zwrócić się do specjalistów, którzy opracują projekt z uwzględnieniem wszystkich istniejących zasad. Ponadto ci sami pracownicy gazowi mogą uzyskać porady.
Na SNiP mogę podać prosty schemat na przykład.
Dzień dobry Istnieje dokument normatywny dla kominów współosiowych, chociaż nadal jest pływający, zalecany, ale mimo to istnieje i znajduje się we wspólnym przedsiębiorstwie, które prawdopodobnie już studiowałeś więcej niż jeden raz, po prostu nie zwrócił uwagi na aplikacje.
SP 42-101-2003 „Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy systemów dystrybucji gazu z rur metalowych i polietylenowych” - tutaj jest to trudny dokument, patrzymy na załącznik „G”.
W paragrafie D.20 czytamy, że wycofanie produktów spalania przez ściany zewnętrzne bez pionowego kanału jest dozwolone, jeżeli istnieje szczelna komora spalania i urządzenie do wymuszonego usuwania tego produktu do atmosfery.
D.21 - tutaj powiedziano nam, że konieczne jest przestrzeganie instrukcji instalacji urządzeń wykorzystujących gaz przedsiębiorstwa produkującego konstrukcję (oczywiście posiadającego wszystkie certyfikaty), jednak uwaga! Przestrzeganie następujących obowiązkowych norm:
“ - 2,0 m od poziomu ziemi;
- 0,5 m poziomo do okien, drzwi i otwartych otworów wentylacyjnych (kratek);
- 0,5 m powyżej górnej krawędzi okien, drzwi i kratek wentylacyjnych;
- 1,0 m pionowo do okien podczas umieszczania otworów pod nimi.
Podane odległości nie dotyczą otworów okiennych wypełnionych pustakami szklanymi. Umieszczanie otworów kanałów na elewacji budynków pod kratką wentylacyjną jest niedozwolone. Najmniejsza odległość między dwoma otworami kanałów na elewacji budynku powinna wynosić co najmniej 1,0 m w poziomie i 2,0 m w pionie.Podczas umieszczania kanału dymowego pod baldachimem, balkonami i gzymsami dachu budynków, kanał powinien wychodzić poza okrąg opisany promieniem R (rysunek D.2).
“