Co jeśli wejście do akumulatora jest od dołu, a wyjście z góry?

Andrey
1
odpowiedź
503
oglądania

W większości obwodów grzewczych pokazano, że wejście do grzejnika znajduje się u góry grzejnika, a wyjście po drugiej stronie (np. Leningrad od dołu). Ale widziałem inny schemat - bardzo rzadki, ale który wydawał mi się bardzo interesujący. Mianowicie - wejście do dolnej części grzejnika i wyjście do górnej po drugiej stronie. Wydawało mi się, że w tym schemacie działa kilka cech fizycznych:

  1. Gorąca woda wypiera zimną wodę.
  2. Dopływ wody od dołu wypiera powietrze.

Powiedz mi, czy jest jakiś cel i doświadczenie w stosowaniu takiego programu? Byłbym bardzo wdzięczny.

Komentarze odwiedzających
  1. Ekspert
    Alexey Dedyulin
    Ekspert

    Dzień dobry, Andrey.

    Z całym szacunkiem mylisz opcje łączenia grzejników z obiegiem grzewczym. Leningradka to nie zasada łączenia grzejników, ale jednorurowy system grzewczy. Na rysunku dołączonym do systemu dwururowego, dla przejrzystości, spójrz na schemat 1 i porównaj je.

    Jeśli zwrócisz uwagę, twoja rura powrotna przechodzi do osobnego pionu, aw Leningradzie rura zasilająca / powrotna jest przywiązana do jednej rury. Płyn chłodzący przepływa z jednego grzejnika do drugiego i tak dalej, aż ponownie wróci do kotła.

    Zaproponowany przez ciebie system grzewczy jest uważany za bardziej wydajny. Pozwala dostosować reżim temperaturowy każdego grzejnika w przeciwieństwie do grzejnika z pojedynczą rurką. Ze względu na obiektywizm warto zauważyć: pojedynczą rurkę można również regulować za pomocą urządzenia obejściowego. Wybierając system ogrzewania domu, ważne jest, aby wziąć pod uwagę powierzchnię jednej podłogi, ponieważ jedna rura nie powinna przekraczać 100 m2.

    Wracamy do schematu 1 i wyraźnie widzimy wady. Grzejniki 1-3 zawsze będą ogniste, 4-6 optymalnych temperatur, ale 7-8 najzimniejszych. W rezultacie, aby utrzymać komfortowe warunki w pokojach z grzejnikami 7-8, konieczne jest włączenie kotła o większej mocy, jednak w pokojach z grzejnikami 1-3 będzie tak gorąco, że trzeba będzie otworzyć okna. Racjonalność zużycia gazu nie jest na najwyższym poziomie.
    Przejdźmy teraz do podłączenia grzejników.

    Nie do końca rozumiesz zasadę. Ogrzana woda rozszerza się, co prowadzi do jej przemieszczania się przez rury, chłodzenie wodą grawitacyjnie powraca do kotła, co powoduje naturalny obieg.Wręcz przeciwnie, należy odtworzyć prawo, stosowane tylko w praktyce. W każdym razie powietrze unosi się, niezależnie od sposobu podłączenia grzejników. Dlatego kurki do chwastów powietrznych są zawsze instalowane w lewym górnym lub prawym rogu baterii.

    Odnośnie wydajności grzejników, w zależności od ich połączenia. Zasadniczo podzielony na dwa typy: jednokierunkowy (schemat 2) i dwukierunkowy (schemat 3). Jak widać, wydajność proponowanego połączenia wynosi 80%. Maksymalnie 100% tylko z podobną opcją tylko dokładnie odwrotnie.

    W rezultacie System grzewczy w twoim obwodzie jest prawidłowy, a podłączenie grzejników nie jest wybrane najbardziej optymalne.

    Załączone zdjęcia:

Baseny

Pompy

Ocieplenie