Escureça a luz da casa quando você liga o sistema de água
Saudações a todos. Uma caldeira Galan, um tanque de água Ariston e uma bomba de água Alco estão instaladas na casa de campo.
Antes de mudar para Mosenergo (que se tornou parte da nova Moscou), tudo funcionou sem comentários. Agora, quando você liga a caldeira ou tanque, a iluminação diminui acentuadamente e a bomba funciona sem desligar. A potência alocada é de 8 kW, a caldeira é de 6 kW, o tanque é de 2,5 kW. Não o ativamos ao mesmo tempo.
O que precisa ser feito para que tudo funcione como deveria? Agradecemos antecipadamente.
Comentários dos visitantes
Adicionar um comentário
Os "sintomas" são bastante estranhos. Parece uma voltagem baixa, mas não está claro como isso se deve a uma mudança no fornecedor de eletricidade - o equipamento permanece o mesmo. E a inclusão de um aquecedor de água de armazenamento com uma potência de 2,5 kW, em teoria, não deve ser tão desperdiçada.
Para esclarecer a situação, é necessário, para começar, medir a tensão de entrada: a primeira vez sem carga, a segunda - quando a iluminação diminuir. De acordo com GOST, a tensão de entrada deve ser 230 V mais / menos 10%. Se menor, esse é o motivo da reclamação para a empresa de vendas de energia. Em geral, isso não é incomum em cabanas de verão, devido a redes desgastadas e não técnicas. Você pode esperar por uma resposta por um longo tempo - os networkers culparão tudo nas redes internas dos seus dachas e uma cooperativa de chalés de verão - pelo contrário, nas subestações e nas redes de backbone.
Se a tensão de entrada for normal, é possível que os contatos no disjuntor de entrada estejam queimados. Verifique sua capacidade de manutenção ou substitua por uma nova. Esta não é uma opção muito provável, mas não pode ser descartada.
Sem desistir da luta pelo fornecimento de eletricidade de qualidade adequada, é possível, enquanto houver debate e litígio, resolver o problema localmente. Basta colocar um estabilizador com 10 kW (mais ou menos). Como o problema não é ruído de impulso, mas uma queda de tensão a longo prazo, você pode usar a opção mais barata em baixa velocidade - um dispositivo eletromecânico ou de relé.
Boa tarde Victor. Uma mudança de fornecedor pode apenas explicar o "fenômeno".
Deixe-me explicar: Mosenergo, tendo aceitado as redes, ordenou que inspecionasse as redes quanto ao pessoal de linha.Os trabalhadores da subestação, examinando a subestação de sua casa de verão, encontraram no transformador um regulador de tensão que foi colocado em sua posição extrema - corresponde a um aumento de tensão. Como tal, os ansapfs foram transferidos pelo proprietário anterior para garantir uma voltagem aceitável nas cabanas remotas. Se você reclamar, os instaladores chegarão pelo ar. Tendo estabelecido a relevância de sua reclamação, eles solicitarão às subestações que restaurem o "status quo" do comutador.
Você vai esperar muito tempo. Veja se há um loop de terra sob a entrada da sua casa de campo. Caso contrário, monte-o. Passo a passo como fazê-lo bem pintado aqui.
Também é aconselhável procurar a presença de aterramento repetido do fio zero na linha aérea de distribuição da sua casa de verão. As inclinações do solo devem ser seguidas em intervalos de 200 metros. Eles são feitos com fio-máquina D10 - anexa a figura geral ao comentário (a descida do gancho inferior esquerdo deve começar com um fio). Se não houver declives de aterramento, eles deverão ser montados pelo proprietário da linha aérea.
Uma das tarefas de aterramento repetido é "retornar" o potencial zero ao fio zero. Se houver um desequilíbrio de fase na linha aérea - uma carga desequilibrada -, o aterramento resgatará a situação "aumentando a tensão". Não descreverei a teoria - para uma pessoa despreparada será difícil.
É ruim que você não tenha cumprido o limite de 8 quilowatts - entre os equipamentos listados, não há iluminação, fogão elétrico, geladeira ou outros dispositivos geralmente aceitos. Você não está cozinhando chá na fogueira?