Como escolher um RCD e um difavtomat na rede elétrica de uma casa de campo?
Olá. Por favor, ajude-me a entender a situação atual (padrão). Na minha casa de campo, uma tensão monofásica de 220 volts está conectada. Além disso, os eletricistas conectaram os seguintes equipamentos: insira máquinas automáticas, medidores, máquinas automáticas para cada linha com o “UZM-51” conectado a eles.
Eu quero, se possível:
- Entre a máquina de entrada e o contador, conecte (adicione) o segundo “UZM-51” (no caso de uma falha já conectada), bem como conecte o RCD do fogo;
- Todas as máquinas (exceto a entrada) devem ser substituídas por difavomatos com a conexão do já existente "UZM-51", ou pode ser melhor deixar as máquinas já conectadas, ou seja, tudo está como está, mas conectar a elas outro RCD por choque elétrico.
Qual opção é preferível (melhor) eu não sei. Tanto quanto eu entendo, o difavtomat é uma máquina automática + RCD em um dispositivo? E por favor me ajude a pegar o RCD e o difavtomat por tipo e corrente (mA). Se possível, mostre esquematicamente como conectar tudo isso. Agradecemos antecipadamente a sua ajuda.
Comentários dos visitantes
Adicionar um comentário
Boa tarde, Alexander.
Desde o primeiro parágrafo da sua pergunta, percebi que, após cada comutador automático da linha de saída, o UZM-51 era montado.
Depois de estudar o PUE, você descobrirá que geralmente não é necessário instalar RCDs nas linhas de saída que vão para dispositivos fixos, lâmpadas, redes de iluminação. Descubra por que os construtores fizeram isso. Eles, observo, poderiam acompanhar o projeto. Se não houver, significa que eles cobraram o preço do trabalho.
Anexo um diagrama de conexão UZM-51 típico na foto a esta resposta, leia-o. Como pode ser visto, o RCD é instalado entre o medidor e os disjuntores das linhas de saída. Uma máquina introdutória deve estar na frente do medidor. Nenhum outro RCD está previsto nas Regras.
Seu UZO serve para desconectar a rede quando a tensão cai abaixo de 160 V ou excede 280 V. Ele também protege o equipamento contra sobretensões causadas por descargas atmosféricas e outras cargas externas poderosas.
Não entendo o desejo de substituir os disjuntores já instalados por outros - preciso de uma motivação que você não apresentou. Se as correntes nominais das máquinas correspondem às correntes permitidas dos condutores de saída, nada precisa ser alterado.
Para proteger contra choques elétricos, é possível usar o UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Somente você precisa escolher os amperes certos (25A - este é um exemplo) - você não carrega a carga da sua rede.
Não vejo a necessidade de montar um RCD de segurança contra incêndio com "anti-traumático" - essa é minha opinião. Deixe-me explicar: um de 30 miliamperes funcionará e se o isolamento dos fios for interrompido por uma corrente que não provoque incêndio, não haverá energia suficiente.
A seleção de RCDs instalados em série é detalhada em detalhes aqui neste artigo.