Preciso instalar torneiras ao entrar em um gasoduto?
Olá Estou interessado em um documento regulamentar para o projeto de gasodutos, no qual há informações necessárias para instalar guindastes ao entrar em um gasoduto. Posso vincular a um parágrafo de um documento regulatório? Agradecemos antecipadamente.
Comentários dos visitantes
Adicionar um comentário
Boa noite
As informações nas quais você está interessado estão refletidas no SP 42-103-2003, “Projeto e construção de gasodutos a partir de tubos de polietileno e reconstrução de gasodutos gastos”. “Colocação de válvulas em gasodutos” é o parágrafo 5.14, que afirma que a necessidade e localização de válvulas de fechamento devem ser fornecidas com base no SNiP 42-01 e SP 42-101. Nesse caso, válvulas de fechamento de metal e torneiras de polietileno podem ser usadas.
Um segundo documento também ajudará - SP 62.13330.2011 * Sistemas de distribuição de gás. Versão atualizada do SNiP 42-01-2002 (conforme alterada por N 1, 2):
“5.1.7 * As válvulas de corte (dispositivo de desconexão) nos gasodutos são recomendadas para fornecer:
1. na fronteira da rede de distribuição e consumo de gás;
”2. Seccionar gasodutos de uma rede de distribuição de gás;
3. em frente a edifícios isolados, edifícios unifamiliares ou residenciais bloqueados;
4. desativar os risers de edifícios residenciais, independentemente do número de andares;
5. na frente de equipamentos que usam gás ao ar livre ”e assim por diante, consulte o documento.
Além disso, o procedimento de inserção é estabelecido pelo STO Gazprom 2-2.3-116-2007, do parágrafo 9 "Inserção da saída (looping, jumper) no gasoduto sob pressão":
“9.1 Insira através da válvula de esfera.
9.1.1 Regula as ocorrências de rosca através de uma válvula de esfera.
9.1.2 Tipos de inserção horizontal e vertical, bem como informações de que no final do trabalho as válvulas de esfera são deixadas como reator linear.”
Mas, em geral, esse problema deve ser atribuído diretamente à organização local de fornecimento de recursos, bem como a qualquer outra. Se o projeto envolve a instalação de qualquer reforço, deve ser assim. A inserção não é realizada pelo consumidor, mas de acordo com a GOST R 54983-2012, a organização que possui ou supervisiona as redes, e eles certamente sabem como esse processo é realizado de acordo com as normas.