Protocolo para medir o circuito de aterramento da caldeira para serviço de gás

Ruslan
1
a resposta
304
de ver

Olá Com que frequência é necessário submeter ao serviço de gás um protocolo para medir o circuito de aterramento da caldeira se o protocolo foi elaborado pela primeira vez no momento em que a caldeira foi lançada em 2011? Não há comentários sobre o funcionamento da caldeira.

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Alexey Dedyulin
    Especialista

    Olá

    Tais trabalhos são regulamentados pelo EMP e pelas Regras de Operação Técnica das Instalações Elétricas da PTEEP “Aprovação das Regras de Operação Técnica das Instalações Elétricas de Consumo”. Capítulo 2.7, Dispositivos de aterramento. A seguir, descreverei um pouco os pontos com suas próprias palavras e, se você quiser, observe o texto completo do documento, é fácil encontrá-lo.

    2.7.8 Diz apenas que a inspeção visual do loop de terra é obrigatória.
    2.7.9 As inspeções são realizadas de acordo com o cronograma, mas pelo menos uma vez a cada seis meses por um consumidor, funcionário ou especialista. As inspeções são visuais. Nesse caso, os resultados são registrados no passaporte de aterramento.
    2.7.10 Diz sobre tipos complexos de solo e umidade, bem como a proximidade de linhas de força, o cronograma de tal trabalho pelo menos 1 vez em 12 anos.
    2.7.12 No caso de comportamento agressivo do solo, de acordo com a decisão das autoridades competentes, pode ser estabelecida uma frequência de inspeção mais frequente com a abertura do solo e a substituição do elemento em caso de dano de 50%. Todos os exames são documentados por certificados de status.
    2.7.13 Aqui está uma lista dos trabalhos de inspeção e medições que devem ser registrados nos protocolos.
    2.7.15 Regulamenta a compilação obrigatória de um passaporte para um interruptor de aterramento com um componente de informações completo e relatórios de inspeção.

    Na organização fornecedora de recursos, eles responderam à minha solicitação da seguinte maneira: “Inspeção visual - uma vez a cada 6 meses. Como regra, medições de aterramento por especialistas, com a preparação de um certificado oficial de inspeção, são realizadas a cada 6 anos. Ao mesmo tempo, não é necessário transportar o protocolo para qualquer lugar; basta ter um ato à mão. Em locais difíceis e problemas de solo com escavação - pelo menos uma vez a cada 12 anos ou mais frequentemente mediante acordo. ” Aconselho que você visite sua organização fornecedora de recursos e esclareça as informações necessárias de acordo com as peculiaridades da localização do seu circuito.

    “Não há comentários sobre o funcionamento da caldeira” - deve haver comentários? Quando houver comentários, o estado de aterramento não se preocupará particularmente.Isso é feito para sua própria segurança e durabilidade.

    Boa sorte

    Fotos em anexo:
Adicionar um comentário