Como a conexão do porão com o aquecimento central afeta os radiadores?

Alexey
2
a resposta
183
de ver

Bom dia A casa tem aquecimento central. Tubos vão no primeiro andar. Os radiadores continuarão a aquecer normalmente se um porão estiver conectado a esses tubos? Um sistema de dois tubos está instalado. Agradecemos antecipadamente.

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Alexey Dedyulin
    Especialista

    Boa tarde, Alexey. Depende da área do porão e do número de radiadores conectados. É impossível dar uma resposta exata sem dados de entrada. Conectado corretamente ao circuito, em princípio, é possível.

    Observe que a inserção sem coordenação está repleta de consequências. Abra o Código da Habitação, Artigo 29 - “Consequências da conversão não autorizada e (ou) reconstrução não autorizada de uma habitação”.

    Veja o item 1: “Não autorizadas são a reorganização e (ou) reconstrução de uma habitação, realizada na ausência da base prevista no parágrafo 6 do artigo 26 deste Código, ou em violação do projeto de reconstrução e (ou) reconstrução apresentada de acordo com a cláusula 3 da parte 2 do artigo 26 deste Código.“.

    E imediatamente aponte 3: "O proprietário de uma casa que foi arbitrariamente reorganizada e (ou) re-planejada, ou o inquilino de uma habitação sob um contrato social de emprego, é obrigado a levar essa habitação ao seu estado anterior dentro de um prazo razoável e da maneira estabelecida pelo órgão que realiza a coordenação.“.

    Observe também a questão do ponto de vista ético. Provavelmente, um medidor de calor é instalado na casa, mensalmente o custo de aquecimento de 1 m2 é calculado de acordo com as gigacalorias consumidas. Acontece que o aquecimento do seu porão será pago por todos os moradores da casa.

    • Vladimir

      Algo me diz que a pergunta é baseada em uma ligação não autorizada, portanto a pessoa está realmente interessada. No caso oposto, o serviço comunitário responderia a estas perguntas: existe a possibilidade de tocar e conectar o porão à rede de aquecimento sem perda de qualidade ou não. Bem, existe uma dependência direta da área do porão e do número planejado de radiadores.

Adicionar um comentário

Piscinas

Bombas