Por que princípio a pressão no sistema de água quente sanitária muda?
Saudações. Brevemente sobre o problema. O sistema de fornecimento de água quente para minhas casas é organizado de acordo com um impasse. Tubo único. O problema é que, mesmo quando todas as filiais de edifícios residenciais são bloqueadas, ocorre uma mudança cíclica de pressão, oscilando na rodovia. E, portanto, quando as estações elevatórias de bombeamento em prédios residenciais etc. estão operando normalmente, devido ao aumento da pressão na estrada de abastecimento (cidade), elas não podem fornecer suprimento estável aos apartamentos.
O fornecedor de água quente por um longo tempo nos convenceu das configurações incorretas das estações de reforço de construção de casas. Mas, no final, tendo ido a nossas casas e completado as interrupções, sobre as quais escrevo no início da carta, convenci-me de que o problema estava em suas redes.
Na sala das caldeiras, depois da estação de bombeamento, a pressão é estável em 4,5 pontos e não muda. Onde procurar a finura hidráulica?
Olá No sistema de AQS, uma diminuição na pressão hidrostática é observada na direção do fluxo em movimento. A instabilidade da pressão pode ser devido à capacidade limitada do suprimento principal de água.
O débito insuficiente do tubo pode ser explicado por:
1. Um aumento no número de consumidores.
2. Inicialmente incorretamente realizado cálculo hidráulico da tubulação.
3. Válvulas com defeito, abertura incompleta.
4. Detritos que entram na rede de abastecimento de água quente.
5. Redução da seção interna dos tubos como resultado da deposição de cal nas paredes, como na foto.
Ao estreitar a folga interna, não apenas a vazão dos tubos diminui, mas também o coeficiente de rugosidade aumenta e, como resultado, a resistência hidráulica do sistema se torna grande.