O que fazer se a estação de bombeamento não parar quando a pressão desejada for atingida?

Veniamin
1
a resposta
183
de ver

Olá A estação da bomba não para, pressiona conforme o esperado. Já substitui o pressostato por um novo - não ajudou. Substituiu tudo o que é possível ... Mas ainda assim, a pressão não para. Como ser

Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Nikolay Fedorenko
    Especialista

    Se a razão pela qual a estação não parar não estiver na falha do pressostato, o seguinte deve ser verificado, identificado e corrigido:

    1. Encontre o local de despressurização do sistema (vazamento oculto de água) e restaure a tensão;
    2. Limpe a válvula reversa - talvez esteja entupida;
    3. Obter e limpar o filtro instalado na entrada da estação;
    4. Verifique se o ar é aspirado através do tubo de entrada e exclua essa possibilidade;
    5. Meça o valor da tensão fornecida à estação e determine como ela é estável - talvez o motivo esteja exatamente na fonte de alimentação;
    6. Obtenha o ejetor e verifique se há danos - pode valer a pena substituí-lo;
    7. O motivo mais incrível, mas às vezes acontece, é um impulsor quebrado, que precisará ser substituído.

    Experimente. Vale a pena encontrar um defeito e liquidá-lo, pois o trabalho da estação de bombeamento terá que se estabilizar. Se isso - escreva, nós entenderemos.