Lumina slabă în casă atunci când porniți sistemul de apă

biruitor
2
raspunsul
267
vizite

Salutări tuturor. În casa de la țară sunt instalate un cazan Galan, un rezervor de apă Ariston și o pompă Alco.

Înainte de a trece la Mosenergo (care a devenit parte a noii Moscova), totul a funcționat fără comentarii. Acum, când porniți cazanul sau rezervorul, iluminarea se întunecă brusc, iar pompa funcționează fără să se oprească. Puterea alocată este de 8 kW, centrala de 6 kW, rezervorul de 2,5 kW. Nu o pornim în același timp.

Ce trebuie făcut pentru ca totul să funcționeze așa cum trebuie? Va multumesc anticipat.

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    „Simptomele” sunt destul de ciudate. Pare o tensiune joasă, dar nu este clar cum se datorează schimbării furnizorului de energie electrică - echipamentul rămâne același. Iar includerea unui încălzitor de apă de stocare cu o putere de 2,5 kW, în teorie, nu ar trebui să fie atât de risipită.

    Pentru a clarifica situația, este necesar, pentru un început, măsurarea tensiunii de intrare: prima dată fără sarcină, a doua - când iluminarea se întunecă. Conform GOST, tensiunea de intrare ar trebui să fie de 230 V plus / minus 10%. Dacă este mai mic, acesta este un motiv de plângere la compania de vânzări de energie. În general, acest lucru nu este neobișnuit în căsuțele de vară, din cauza rețelelor uzate și non-tehnice. Puteți aștepta un răspuns pentru o lungă perioadă de timp - rețelarii vor învinovăți totul pe rețelele interne de la dachas-urile dvs. și o cooperare de vară - dimpotrivă, pe o stație de bază și rețele vertebrale.

    Dacă tensiunea de intrare este normală, este posibil ca contactele de la întreruptorul de intrare să fie arse. Verificați funcționalitatea acestuia sau înlocuiți-l cu unul nou Aceasta nu este o opțiune foarte probabilă, dar nu poate fi exclusă.

    Fără a renunța la lupta pentru furnizarea de energie electrică de o calitate adecvată, este posibil, în timp ce există dezbateri și litigii, să rezolvi local problema. Puneți doar un stabilizator cu 10 kW (sau cam așa ceva). Întrucât problema nu este zgomotul de impuls, ci mai degrabă, o cădere de tensiune pe termen lung, puteți obține cu cea mai ieftină opțiune cu viteză mică - un dispozitiv electromecanic sau cu releu.

  2. expert
    Amir Gumarov
    expert

    Bună ziua, Victor. O schimbare de furnizor poate explica doar „fenomenul”.

    Permiteți-mi să explic: Mosenergo, după ce a acceptat rețelele, a ordonat să inspecteze rețelele pentru personalul din linie.Muncitorii sub-stației, după ce au examinat stația de cabană de vară, au găsit pe transformator un regulator de tensiune adus în poziția extremă - corespunde unei tensiuni crescute. Ca atare, ansapfii au fost transferați de proprietarul anterior pentru a asigura o tensiune acceptabilă în cabanele de la distanță. Dacă vă plângeți, montatorii vor ajunge în aer. După ce au stabilit relevanța reclamației dvs., aceștia vor solicita sub-stațiilor să restabilească „status quo” a comutatorului.

    Veți aștepta mult. Vedeți dacă există o buclă la sol sub intrarea în casa ta. Dacă nu, montați-l. Pas cu pas cum se face bine pictată aici.

    De asemenea, este recomandabil să căutați prezența la împământare repetată a firului zero pe linia aeriană de distribuție a căsuței dvs. de vară. Pârtiile la sol trebuie urmate la intervale de 200 de metri. Sunt realizate prin tijă de sârmă D10 - atașat poza generală la comentariu (coborârea cârligului din stânga jos ar trebui să înceapă cu un fir). Dacă nu există pante de împământare, acestea trebuie montate de către proprietarul liniei aeriene.

    Una dintre sarcinile legării la pământ repetate este „returnarea” potențialului zero în firul zero. Dacă există un dezechilibru de fază pe linia aeriană - o sarcină dezechilibrată - atunci împământarea salvează situația prin „ridicarea tensiunii”. Nu voi descrie teoria - pentru o persoană nepregătită va fi dificil.

    Este rău că nu ai respectat limita de 8 kilograme - printre echipamentele listate nu există iluminat, o sobă electrică, un frigider sau alte dispozitive general acceptate. Nu gătești ceai la miză?

    Fotografii atașate:

bazine

Pompe

încălzirea