Cum să alegi un RCD și un difavtomat în rețeaua electrică a unei case de țară?
Alo Vă rog să mă ajutați să înțeleg situația actuală (modelul). În casa mea de țară, este conectată o tensiune monofazată de 220 volți. De asemenea, electricienii au conectat următoarele echipamente: mașină automată de intrare, contor, mașini automate pentru fiecare linie cu „UZM-51” conectat la ele.
Doresc, dacă este posibil:
- Între aparatul de intrare și contor, conectați (adăugați) cel de-al doilea „UZM-51” (în cazul unei defecțiuni deja conectate), precum și conectați RCD de la foc;
- Toate mașinile (cu excepția celei de intrare) ar trebui înlocuite cu difavtomate cu conectarea „UZM-51” deja existentă sau poate fi mai bine să lăsați mașinile deja conectate, adică totul este așa cum este, dar să conectați la ele un alt RCD de la electrocutare.
Ce opțiune este de preferat (mai bine) nu știu. Din câte am înțeles, difavtomat este o mașină automată + RCD într-un singur dispozitiv? Și vă rog să mă ajutați să ridic RCD și difavtomat după tip și curent (mA). Dacă este posibil, vă rugăm să arătați schematic cum să conectați toate acestea. Multumesc anticipat pentru ajutor.
Comentarii vizitatorilor
Adaugă un comentariu
Bună după-amiaza, Alexandru.
Din primul paragraf al întrebării dvs. am realizat că după fiecare comutator automat al liniei de ieșire UZM-51 a fost montat.
După studierea PUE, veți constata că de obicei nu este necesar să instalați RCD-uri în liniile de ieșire care merg către dispozitive staționare, lămpi, rețele de iluminare. Aflați de ce au făcut acest lucru constructorii. Aceștia, observ, ar putea urma proiectul. Dacă nu exista unul, înseamnă că aceștia au taxat prețul muncii.
Atașez o diagramă tipică de conexiune UZM-51 din fotografie la acest răspuns, o citesc. După cum se poate observa din acesta, RCD este instalat între contor și întreruptoarele liniilor de ieșire. O mașină introductivă ar trebui să se afle în fața contorului. Niciun alt RCD nu este prevăzut în reguli.
UZO servește pentru a deconecta rețeaua atunci când tensiunea scade sub 160 V sau depășește 280 V. Protejează, de asemenea, echipamentul împotriva supratensiunilor cauzate de descărcările de trăsnet și alte sarcini externe puternice.
Nu înțeleg dorința de a înlocui întreruptoarele deja instalate cu altele - am nevoie de o motivație pe care nu ați prezentat-o. Dacă curenții nominali ai mașinilor corespund curenților admisibili ai conductoarelor de ieșire, atunci nu trebuie schimbat nimic.
Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, este posibil să folosiți UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Doar trebuie să alegeți amperii potriviți (25A - acesta este un exemplu) - nu aduceți încărcarea rețelei dvs.
Nu văd nevoia de a pune un RCD de siguranță la incendiu împreună cu „anti-traumatic” - aceasta este opinia mea. Permiteți-mi să vă explic: un 30 de milimetri va funcționa și dacă izolarea firelor este ruptă de un curent care nu provoacă un incendiu, nu va fi suficientă putere.
Selecția RCD-urilor instalate în serie este detaliată aici în acest articol.