Întrebări privind coordonarea la conectarea unui generator de gaz
Gazul este deja conectat. Există un cazan și o sobă. Consumul de maxim 6,6 metri cubi pe oră. Contor G6. Am ales un generator cu un debit de 4,9 metri cubi pe oră. Am apelat la firma de proiectare și au început întrebări pentru mine. Pentru TU este necesar să se facă calculul căldurii - bine făcut. Dar nu am înțeles de ce.
Întrebarea 1. De ce calculează căldura pentru generator. La prima conexiune, a fost deja făcut. Cine are dreptate? Dar TU a primit, deja bine. Realizat un proiect, o inserție în ieșirea existentă din sol cu un contor separat, macarale etc. Mosoblgaz s-a înfășurat din motivul că stația de contorizare a casei ar trebui să fie una singură.
Întrebarea 2. Este incompetența proiectantului sau lăcomia lui Mosobgaz? Proiectul a crescut în preț. Înlocuirea unui contor de țeavă cu un diametru diferit, etc. Contorul din proiectul G10 este simplu, fără transfer de date. Înveliți din nou - spun că este necesar să puneți un e-mail de blocare. o supapă care costă 60000r + și o cartelă inteligentă preplătită.
Întrebare 3. Cine face ravagii - proiect. Companie sau Mosoblgaz? Vă rugăm să clarificați situația. Salutări, Andrew.
Alo Ai pus o întrebare destul de complicată, care ar fi trebuit să fie bine adresată Mosoblgazului, dar voi încerca să îi răspund, în măsura în care există suficiente cunoștințe și înțelegere a situației. După cum am înțeles, pregătiți o conversie pentru a înlocui un cazan pe gaz cu unul nou.
———–
Întrebare 1. Din câte știu, lista de documente necesare Mosoblgaz pentru a obține specificațiile tehnice:
1. Declarația viitorului consumator.
2. Copia pașaportului.
3. Unul dintre documentele de titlu pentru obiect.
4. Planul situațional pentru amplasarea obiectului.
5. Permisiunea complexului energetic și energetic al Moscovei pentru a utiliza resursa naturală.
6. Documente de planificare teritorială.
În coloana RECOMANDĂ, citez literalmente: "Pentru a determina debitul orar al gazelor și puterea echipamentelor instalate pe gaz utilizate pentru a genera energie electrică, precum și pentru piscinele de service, sere, grădini de iarnă etc., efectuați un calcul de inginerie termică“. După cum vedeți, calculul căldurii este de natură consultativă. Există însă o lacună - schimbați proiectul și organizația în dreptul absolut de a recalcula eficiența energetică a instalației.
———–
Întrebarea 2. SP 62.13330.2011 Sisteme de distribuție a gazelor, clauza 7.10: „Fiecare obiect în care sunt instalate echipamente care utilizează gaze trebuie să fie echipat cu o singură unitate de contorizare a gazelor, în conformitate cu documentele legale de reglementare ale Federației Ruse».
Nu minți. Într-adevăr poate exista un singur nod contabil.
———–
Întrebarea 3. Această întrebare mi-a provocat dificultăți, deoarece articolul 544 din Codul civil al Federației Ruse prevede că: "Plata energiei se face pentru cantitatea de energie acceptată de abonat în conformitate cu datele privind contorizarea energiei, cu excepția cazului în care prin lege, alte acte juridice sau prin acordul părților se prevede altfel. Procedura de decontare a energiei este determinată prin lege, alte acte juridice sau prin acordul părților».
Adică, un sistem inteligent preplătit contrazice o astfel de lege, deoarece alimentarea cu gaz va fi blocată pentru volumul de gaz care nu a fost încă acceptat.
Iată cum încearcă ei literal să explice Mosblggaz cererile lor către consumatori:
«Alegerea contorului este determinată de decizia de proiectare a organizației care realizează proiectul de gazificare a clădirii dvs. de apartamente. Contoarele instalate trebuie să fie înscrise în registrul de stare al instrumentelor de măsurare, să aibă un certificat valabil care să confirme tipul de instrumente de măsurare cu o perioadă de verificare neexpirată. Contoarele trebuie să asigure măsurarea volumului de gaz în toate intervalele de curgere, pe baza puterii echipamentelor instalate care utilizează gaz.
GUP MO Mosoblgaz recomandă proiectarea și achiziționarea unui contor de gaz OMEGA ETK GSM G-4 fără card inteligent fabricat de Gazdevice CJSC. Prezența modulului radio GSM vă permite să transmiteți automat (de la distanță) citirile unui contor de gaz. Consumatorul are dreptul să plătească costul gazului furnizat folosind contorul de gaz de mai sus, fără a efectua o plată în avans, lunar, până în a zecea zi a lunii următoare lunii de facturare expirate. În același timp, gazul consumat poate fi plătit în orice mod convenabil pentru dvs., inclusiv cu cardul de credit fără a percepe o taxă folosind serviciul „Cont personal” de pe site-ul web
».De fapt, aici fac ravagii, dar nu ascund, după cum vedeți, că cerințele lor sunt de natură RECOMANDĂtoare și nu sunt obligatorii. Din câte am auzit, ele pot fi obligate să instaleze astfel de contoare de la 1 iulie, iar până acum proiectul este legat de MKD, și nu de case private. Mai mult, instalarea acolo va fi efectuată în timpul revizuirii și proiectării sistemelor de inginerie în construcție și nu în detrimentul consumatorilor (dar vom aștepta / vedem).
„Ei spun că trebuie să puneți un e-mail închis. o supapă care costă 60.000 de ruble ”- Eu, ca rezident al unei regiuni non-Moscova, nu înțeleg costul a 60.000 de ruble. Cea mai scumpă costă aproximativ 13 mii, dacă arătați foarte bine. Bine, ne uităm la documente, cum stau lucrurile cu supape închise.
Reguli de securitate la incendiu (PPB 01-03): „p. 84. Conductele care alimentează gaz aparatelor casnice și industriale pentru arderea sa la instalațiile puse în funcțiune după construcție, revizuire, reconstrucție și (sau) reechipare tehnică trebuie să fie echipate cu dispozitive de închidere (valve) sensibile la căldură care opresc automat gazul linia când temperatura mediului în cameră în caz de incendiu atinge 100 ° C. Dispozitivele (supapele) indicate trebuie să fie instalate în cameră imediat în fața valvei de pe conducta de gaz.”
Și după cum îmi amintesc, unul dintre SNiP reglementează și ceva pentru e-mail. supape.
Vă sfătuiesc să documentați tot ceea ce vi se spune cu cuvinte, lăsați ca toate refuzurile să fie justificate în scris. Până acum, am găsit doar pe smart-uri care au incertitudine. Ei justifică cu ușurință orice altceva.
Vă rugăm să ne țineți la curent, întrebarea este foarte interesantă.