Contorul de apă este instalat vertical, dar necesită orizontală. Este corect acest lucru?

Lyudmila
1
raspunsul
283
de vizualizare

Buna ziua! Avem un contor de apă vertical instalat în apartamentul nostru. Acum parcurgem următoarea verificare de stare a contorului și ni se solicită să le reînregistrăm. documente pentru schimbarea instalării contorului în poziție orizontală.

Este o cerință? Ce documente de reglementare ne ghidează furnizorul de apă nu ne-au fost explicate. Cunoscători, vă rugăm să furnizați informații calificate la întrebarea noastră. Multumesc

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Evgenia Kravchenko
    expert

    Bună seara Nu vă pictați foarte clar întrebarea. După cum am înțeles, vi se solicită să nu înlocuiți documentele pentru schimbarea contorului într-o poziție orizontală, ci să înlocuiți contorul cu modificarea documentației de proiectare?

    Un astfel de val în rândul muncitorilor din sfera apei a măturat în urmă cu aproximativ 5 ani. Masiv, testerii au cerut să instaleze contorul pe orizontală. Isteria lor se datorează faptului că unele dispozitive de dozare se presupune că corectă în mod incorect alimentarea cu apă în poziție verticală și aproximativ 30 de litri pe lună, părăsește apartamentul fără a ține cont. Ei bine, deci, numere aproximative, nu-mi amintesc exact, erau niște bănuți. Între timp, nu pot întotdeauna justifica cerințele lor cu documente dacă dispozitivele de măsurare sunt conforme cu GOST.

    Să vedem ce spun documentele. M-am uitat special la cele proaspete, m-am gândit că poate s-a schimbat ceva, dar nu:

    1. Ne uităm „Linii directoare pentru selectarea, instalarea și funcționarea contoarelor și controlul debitului de căldură, apă rece și caldă„, Paragraful IV -„ Cerințe pentru instrumentele de măsurare a apei reci și calde în apartamente și dezvoltarea de proiecte pentru instalarea, instalarea și punerea lor în funcțiune ”. Și iată ce spune: „în conformitate cu descrierea tipului de contoare, acestea pot fi instalate în poziție orizontală și verticală”

    2. Un alt document este „SP 30.13330.2012 Alimentarea internă cu apă și canalizarea clădirilor. Ediția actualizată a SNiP 2.04.01-85“. Clauza 7.2.6, citez: „Contoarele de apă caldă și rece trebuie instalate în secțiuni orizontale ale conductelor. Este permisă instalarea apometrelor pe secțiuni verticale sau înclinate ale conductelor, dacă o astfel de instalare este prevăzută în pașaportul contorului.Când așezați contoarele de apă rece și caldă ale apartamentului pe secțiunile verticale ale conductelor, este permisă utilizarea contoarelor care respectă clasa A metrologică (conform standardelor actuale pentru apometre). "

    Acolo te duci. Ie este necesar să fie ghidat prin marcarea pașaportului dispozitivului (și de obicei pe dispozitivul însuși) în funcție de tipul de instalație:

    1. Instalarea numai pe planul orizontal - „N”.
    2. Montaj vertical - „V”.
    3. Arbitrarie - „H, V”.

    Așadar, personal, sunt ghidat de documente de reglementare, considerând necorespunzătoare cerințele controlorilor. Și, apropo, cu mult timp în urmă, dar am văzut o întrebare similară pe unul dintre site-urile web ale reformei de locuințe și servicii comunale, iar apoi experții au răspuns și că aceste cerințe nu sunt rezonabile și motivate oficial.