Este posibil să puneți un coș coaxial la o înălțime de 30 cm de la sol?
Bine ai venit! Planificăm să conectăm o casă din cărămidă cu două etaje și un subsol la conducta de gaz. Am ales un cazan cu gaz cu un singur circuit cu o cameră de ardere închisă (centrala va fi amplasată la subsol). A fost o problemă cu alegerea unui coș de fum.
Am dori să instalăm o conductă coaxială, dar distanța maximă de-a lungul peretelui exterior al casei de la sol la axa conductei este de 30 cm. Există modalități de instalare a unei conducte coaxiale în această situație? Sau ar trebui să luăm în considerare alte opțiuni?
Comentarii vizitatorilor
Adaugă un comentariu
Bună după-amiază
Întrebarea dvs. este destul de complicată și ar trebui considerată mai degrabă un proiect, dar nu ne-ați oferit-o. În același timp, o astfel de amenajare a coșului în documentația de reglementare este numai de natură consultativă.
Deci, conform SP 42-101-2003 „Dispoziții generale pentru proiectarea și construcția sistemelor de distribuție a gazelor din conductele metalice și polietilenă”: „Deschiderile conductelor de fum pe fațada unei clădiri rezidențiale în timpul îndepărtării produselor de ardere din echipamentele de încălzire cu gaz printr-un perete extern fără a instala un canal vertical ar trebui plasate în conformitate cu instrucțiunile de instalare pentru echipamentele care utilizează gazul producătorului, dar cel puțin:
- 2,0 m de la nivelul solului;
- 0,5 m orizontal la ferestre, uși și orificii de deschidere (grilaje);
- 0,5 m deasupra marginii superioare a ferestrelor, ușilor și grilelor de ventilație;
- 1,0 m vertical la ferestre atunci când așezați găuri sub ele.
Distanțele indicate nu se aplică deschiderilor de ferestre umplute cu blocuri de sticlă. Nu este permisă amplasarea deschiderilor de canal pe fațada clădirilor sub grilul de ventilație. Cea mai mică distanță între cele două deschideri de canale de pe fațada clădirii trebuie să fie luată la cel puțin 1,0 m pe orizontală și 2,0 m pe verticală. "
Aceasta este o aplicație a PG 21 (consultativ, fără caracter obligatoriu). În general, nu am dezvoltat încă într-adevăr un set de cerințe pentru sistemele coșului coaxial, există multe lacune. Spre deosebire de cerințele verticale stricte.
Pot spune că este posibil ca proiectul dvs. să fie întrerupt în mugure din cauza nerespectării securității la incendiu. Aici este necesar să privim regional și să consultați inginerii unei anumite economii de gaz.Deși personal nu înțeleg cum veți proteja coșul de fum de la intrarea resturilor, înghețului, a zăpezii, copiilor, animalelor de companie și a altor lucruri, la 30 cm de sol.
De asemenea, vor fi necesare calcule aerodinamice, ele pot deveni și baza eșecului. Dar iată că sunt calm pentru tine, deoarece astfel de lucrări precum instalarea unui cazan pe gaz sunt efectuate de specialiști cu aprobarea și aprobarea schemei, care este, de asemenea, dezvoltată de o persoană cu pregătire tehnică.
Era o altă întrebare care mă păzea. Există întrebări privind amenajarea camerei cazanelor, la care există și anumite cerințe, conform documentației de proiectare. Dimensiunea camerei, prezența unei ferestre, chiar dacă vorbim despre subsol (apropo, relativ recent, a fost permisă dotarea camerelor de cazane în spații de acest tip). Dar, din nou, există foarte puține informații despre această problemă. Ar trebui să mergeți la economia gazelor la locul de reședință, cu documentația de proiect a casei și o schemă aproximativă a camerei de cazane, ieșirea din coș, consultați.