Ce se întâmplă dacă intrarea la baterie este de jos și ieșirea de sus?

Andrew
1
raspunsul
503
de vizualizare

În majoritatea circuitelor de încălzire, este arătat că intrarea în radiator este în partea de sus a radiatorului, iar ieșirea este pe partea cealaltă (cum ar fi un Leningrad de jos). Dar am văzut o altă schemă - foarte rară, dar care mi s-a părut foarte interesantă. Anume - intrarea în partea inferioară a caloriferului și ieșirea în partea superioară a celeilalte părți. Mi s-a părut că în această schemă funcționează mai multe calități fizice:

  1. Apa caldă deplasează apa rece.
  2. Alimentarea cu apă de jos deplasează aerul.

Spune-mi, există vreo oportunitate și experiență în aplicarea unei astfel de scheme? Aș aprecia cu adevărat.

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Bună după-amiaza, Andrey.

    Cu tot respectul, confundați opțiunile pentru conectarea caloriferelor cu un circuit de încălzire. Leningradka nu este principiul conectării caloriferelor, ci a unui sistem de încălzire cu o singură conductă. În figura pe care ați atașat-o la sistemul cu două conducte, pentru claritate, priviți schema 1 și comparați-le.

    Dacă acordați atenție, țeava de întoarcere merge într-o ridicare separată, iar în Leningrad, conducta de alimentare / retur este legată de o conductă. Lichidul de răcire curge de la un radiator la altul și așa mai departe, până când revine din nou în cazan.

    Sistemul de încălzire propus de dvs. este considerat mai eficient. Vă permite să reglați regimul de temperatură al fiecărui calorifer individual, spre deosebire de unul singur. Din motive de obiectivitate, merită remarcat: un singur tub poate fi reglat și cu ajutorul unui dispozitiv de by-pass. Atunci când alegeți un sistem de încălzire pentru locuințe, este important să aveți în vedere suprafața unui etaj, pentru o singură conductă nu trebuie să depășească 100 m2.

    Revenim la schema 1 și vedem clar defectele. Radiatoarele 1-3 vor fi întotdeauna aprinse, 4-6 temperaturi optime, dar 7-8 cele mai reci. Drept urmare, pentru a menține condiții confortabile în camerele cu caloriferele 7-8, este necesar să porniți centrala la o putere mai mare, cu toate acestea, în camerele cu calorifere 1-3 va fi atât de fierbinte încât trebuie să deschideți geamurile. Raționalitatea consumului de gaz nu este la cel mai înalt nivel.
    Acum să trecem la conectarea caloriferelor.

    Nu înțelegi foarte bine principiul. Apa încălzită se extinde, ceea ce duce la mișcarea sa prin conducte, apa de răcire prin gravitație urmează înapoi la cazan, rezultând o circulație naturală.Reproduceți legea în mod corect, aplicată doar în practică, dimpotrivă. În orice caz, aerul crește, indiferent de modul în care sunt conectate caloriferele. Prin urmare, robinetele pentru buruieni sunt instalate întotdeauna în colțul din stânga sus sau din dreapta al bateriei.

    În ceea ce privește eficiența caloriferelor, în funcție de conexiunea acestora. Divizat fundamental în două tipuri: conexiune unidirecțională (schema 2) și conexiune în două sensuri (schema 3). După cum vedeți, eficiența conexiunii propuse este de 80%. Maxim 100% doar cu o opțiune similară exact exact opusul.

    Ca urmare. Sistemul de încălzire din circuitul dvs. este corect, iar conexiunea radiatoarelor nu este aleasă cea mai optimă.

    Fotografii atașate:

bazine

Pompe

încălzirea