Cum se calculează dimensiunea unei conducte de ventilație dreptunghiulare pentru 150 de țevi?
Bună după-amiază Spune-mi, te rog, dacă proiectul meu are o conductă de ventilație cu un diametru de 150 mm, atunci ce dimensiune pot instala o conductă de ventilație dreptunghiulară? Găsit 204 * 60 cu trecerea la conducta 150. Dar este potrivit pentru înlocuirea a 150 de conducte? Multumesc!
Comentarii vizitatorilor
Adaugă un comentariu
Alo Când se calculează, trebuie să se procedeze din diametrul echivalent, adică. diametrul conductei cu secțiune transversală sub formă de cerc, unde pierderea de frecare este egală cu valoarea corespunzătoare în conducta secțiunii dreptunghiulare cu aceeași lungime.
Diametrul echivalent pentru o secțiune dreptunghiulară se calculează după cum urmează: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, unde De este diametrul echivalent în mm.
Aceasta înseamnă că conducta rotundă are o suprafață în secțiune mai mică decât parametrul corespunzător al conductei cu o secțiune sub forma unui dreptunghi cu un diametru echivalent. Având în vedere că zonele transversale - rotunde și dreptunghiulare, sunt egale, perimetrul secțiunii dreptunghiulare ar trebui să fie mai mare decât circumferința:
1. Valoarea perimetrului: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
2. Circumferința: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.
După cum vedeți, condiția nu este îndeplinită, prin urmare, conducta 204 x 60 nu poate înlocui o țeavă cu un diametru de 150.
Poate că vă va fi util acest articolunde veți găsi formule și exemple de calcule pe ele.
Dacă se cunoaște diametrul echivalent, puteți găsi fără niciun fel de calcul laturile conductei dreptunghiulare conform tabelului atașat mai jos.