Scăderi de presiune în sistemul de alimentare cu apă (puț + pompă „Vărsător”)

Ivan
1
raspunsul
309
vizite

Salutări! De cinci ani încoace, pompa centrifugă „Vărsător” (nu-mi amintesc modelul, puterea de aproximativ 1 kW) a fost în puțul meu de ceva vreme, a fost suficient pentru toate, dar în momentul opririi, manometrul arăta 3,2-3,5 atm.

Recent, presiunea a lipsit. Ie Câștigă același 3,2-3,5 atm, apoi când robinetul este deschis, presiunea începe să scadă foarte curând, un flux slab curge din duș. În același timp, pompa din sondă zgâlțâie, motorul funcționează, dar fluxul de la robinet abia este posibil. Dacă închideți robinetul, presiunea crește din nou, dar nu la fel de repede ca înainte. Cu ce ​​s-ar putea conecta asta? Mulțumesc pentru răspunsuri!

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Nikolay Fedorenko
    expert

    Bine ai venit! Etanșeitatea sistemului de conducte poate fi afectată sau rezistența hidraulică poate crește, ceea ce este cauzat de înfundarea filtrului. Dacă o verificare vizuală nu confirmă acest lucru, atunci nu există suficientă apă în puț (adică debitul acesteia a scăzut din cauza siltării). Această situație este foarte periculoasă pentru pompă - s-ar putea să eșueze. Dacă tocmai acesta este motivul căderii de presiune, riscul unei defecțiuni a pompei este redus prin instalarea unui comutator de presiune cu protecție la pornire uscată.